一起因二次接线问题烧坏35kVPT的事故
xxgdlp@co163
2008年02月12日 21:31:47
来自于电站工程
只看楼主

公司2007年新建一座35kV变电站,于2008年1月份启动试运行。本人负责整个工程的建设与投运任务,对建设的各个细节了如指掌。变电站采用组合式变电站模式设计,微机保护微机监控的综合自动化。35kVPT选用无为电压互感器厂产品,为树脂浇注式,2组星形二次抽头,1组开口三角抽头。控制屏是省公司三产产品。二次接线由我公司二次专业人员施工。启动前,我们做好了充分的准备,认真编写了启动方案。启动当天,35kV母线带完电,所用变也送上了电,开始35kVPT带电,带电前,我专门安排人把PT的二次星形回路保险拿掉,送电后约20秒钟,A相35kVPT的侧面开始冒烟并迅速弥漫,马上安排人拉掉PT闸刀,此时PT已损坏。遂展开事故调查,最后查明是开口三角引出线所接的控制屏上的2个端子的连片没有拆掉。正因为此,开口三角回路造成致命的短路。后经检查发现中间相PT侧面已出现裂纹,不能继续使用,遂更换了2只PT。为在投运时做到万无一失,在投运前,开口三角回路中串入了一只保险,投运后测试一切正常,有取掉了此保险,以防在保险烧坏时难以被发现。

1、PT二次短路造成的损失很大。2、为保证投运PT时万无一失,建议投运前开口三角回路加一只保险,即有测试
功能又有保护功能。3、PT二次在控制屏上接线时,注意去除连片。
免费打赏
lingxuct
2008年02月13日 12:06:01
2楼
PT二次的开口三角在PT上就接好的,系统正常时开口三角就是短接,也不会烧的啊?
回复
longxuang
2008年02月13日 23:07:31
3楼
应在控制屏上接一点
回复
ymkmqv
2008年02月17日 11:41:41
4楼

断时间肯定不会的(几分钟),时间长了就不知道了,找个人原理上解释下
回复
ysxwm
2008年02月20日 10:39:26
5楼
因为三相电压不是完全平衡的,三只电压互感器的性能也不是完全一致的,因此在开口处总有几伏的电压,一般在2V左右,故开口短路时,会在互感器中形成一个环流,所以烧坏设备。
不知对不对。
回复
f117a3000
2008年02月28日 21:30:51
6楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
rcyccc
2008年04月13日 11:23:07
7楼
本人最近也遇到了类似的情况。查出是由于二次接线的问题。开口三角一端接地,而b相也接地了,这是否为事故的主要原因。请帮助分析主要原因是什么?
回复
tianuu
2008年04月15日 21:38:50
8楼
开口三角不能短路.
回复
zhibanyuan
2008年04月16日 19:25:22
9楼
请问开口三角的作用是?还有正常状态和发生短路故障时,开口电压是多少?
回复
kounan
2008年04月30日 15:29:27
10楼
PT二次的开口三角在PT上是接好的,系统正常时开口三角即使短接,也是不会短路的,烧坏的原因极有可能是某相的二次绕组极性标反了,或者是连线反了。这样在开口处会形成两倍的线电压,也就会在二十秒内烧毁PT。
回复
snfge
2008年05月26日 18:42:11
11楼
PT任何二次回路绝不能短路,否则在1分钟之内就会烧掉.在送电前应该先断开PT的二次回路,先检查是不是短路.