热电偶接线用铜导线将导致测量误差
yunrun2015
yunrun2015 Lv.4
2019年01月05日 19:27:24
只看楼主

常有用户询问“能否用铜导线替代热电偶补偿导线”的问题,昌晖仪表给大家正确答案:不能用铜导线来代替补偿导线,否则将会产生较大测量误差!用铜导线来连接热电偶和显示仪表,这样做并没有把热电偶的参比端得到延长,参比端仍然在热电偶的接线盒处。 用铜导线替代补偿导线会产生测量误差 用铜导线替代补偿导线会产生什么影响呢?看以下例子:一支K型热电偶,用铜导线来连接热电偶和显示仪表,如果测量点温度为500℃,现场参比温度为40℃,显示表内温度为30℃(温度补偿器在表内),这时显示仪表的显示温度是多少呢?

常有用户询问“能否用铜导线替代热电偶补偿导线”的问题,昌晖仪表给大家正确答案:不能用铜导线来代替补偿导线,否则将会产生较大测量误差!用铜导线来连接热电偶和显示仪表,这样做并没有把热电偶的参比端得到延长,参比端仍然在热电偶的接线盒处。


用铜导线替代补偿导线会产生测量误差

用铜导线替代补偿导线会产生什么影响呢?看以下例子:一支K型热电偶,用铜导线来连接热电偶和显示仪表,如果测量点温度为500℃,现场参比温度为40℃,显示表内温度为30℃(温度补偿器在表内),这时显示仪表的显示温度是多少呢?

 铜导线代替补偿导线示意图

根据热电偶的均质导体定律,同一种金属两端不会产生温差热电势,所以EAB(Tn,T0)=0,这时显示仪表得到的总热电势计算如下:

                    EK=EK(500,40)+EK(30,0)

                        =EK(500,0)-EK(40,0)+ EK(30,0)

                        =20.644-1.612+1.203

                        =20.234 mV

这时仪表显示的温度为490.4℃,即仪表显示温度比实际温度低了9.6℃。显然用铜导线来代替补偿导线,将会产生较大测量误差,不能用铜导线来代替补偿导线。


热电偶与显示仪表的接线是否只能用补偿导线?

前面谈到“不能用铜导线来替代补偿导线”,那么热电偶与显示仪表的接线是否就只能用补偿导线了?实际上并非如此。关键看怎么应用,如在以下场合就可以:  

1、使用铂铑30-铂铑6热电偶(又称为双铂铑热电偶)的场合

这种高温热电偶的特点是:在室温下它的热电势极小(25℃时为-2?V,60℃时为6?V),故可以忽略参比端温度变化的影响,所以铂铑30-铂铑6热电偶不使用补偿导线,而用铜导线进行接线。


2、使用一体化温度变送器的场合

一体化温度变送器尺寸很小,设计、制造时就是考虑安装在热电偶的接线盒内的。这类温度变送器大多是两线制的,其输出为4-20mA电流信号。电流信号具有便于远传、便于转换为电压信号、抗干扰能力强、一个温度信号了送至多台仪表或DCS板卡使用等优点。所以温度测量、控制系统选用一体化温度变送器是很适用的,并且是用铜导线来进行接线了。  

补偿导线http://yunrun.com.cn/product/242.html

经验分享

如果原现场用补偿导线来连接热电偶和仪表,后现场热电偶更换为一体化热电偶温度变送器,此时是否需要将补偿导线更换为铜导线?

正确答案:原补偿导线可以直接作为传输4-20mA电流信号的信号线使用,不用更换也可使用。但需注意:补偿导线比较硬,与热电偶温度变送器接线时略有不便,连接必须牢固可靠且不能损坏温度变送器接线端子!

免费打赏

相关推荐

APP内打开