无功补偿,电容器将谐波放大14倍,究竟怎么发生的? 普通无功补偿,由电容器和投切开关组成。由于变频器等电力电子设备越来越多,谐波在电网中普遍性存在了,谐波对普通电容器柜造成了致命的危害和影响,除经常更换器件外,爆炸伤人也时有发生。 1、现场设备正常运行时的功率因数为0.679;需要进行无功补偿。 现场设备正常运行时的谐波电流数据,3次谐波电流22A,5次谐波电流48A。。。
无功补偿,电容器将谐波放大14倍,究竟怎么发生的?
普通无功补偿,由电容器和投切开关组成。由于变频器等电力电子设备越来越多,谐波在电网中普遍性存在了,谐波对普通电容器柜造成了致命的危害和影响,除经常更换器件外,爆炸伤人也时有发生。
1、现场设备正常运行时的功率因数为0.679;需要进行无功补偿。
现场设备正常运行时的谐波电流数据,3次谐波电流22A,5次谐波电流48A。。。
2、投入了一套普通电容器柜,(电容器+接触器)的结构,现场设备正常运行时的功率因数达到了0.985;达到了无功补偿目的。
但是,再测量一下谐波电流的数据,发现了巨大的变化:3次谐波电流由22A升高到了306A,升高13.9倍;5次谐波电流从48A也小幅升高到53A。
3、通过测量数据进行分析:
通过对比以上补偿柜投入前后的数据,表明:
补偿装置未投入系统时,3次谐波大概在20A左右,但当补偿装置投入系统运行时,3次谐波最大可以放大到300A。也就是说电容器使得3次谐波电流放大,这个电流对用电系统和电容器本身,都具有极大破坏性。电容器会迅速损坏,同时整个配电系统的开关设备会随机发生弧光短路、爆炸等现象。
因为容抗R与电容值C和频率F之间是反比关系,电容对谐波低阻抗,所以配电系统电容投入越多,电容器本身对更高频率谐波的阻抗越小,谐波电流会灌进电容器里去,电容器电流迅速增大数十倍。
普通电容器柜越来越难以适用到现在的配电现场中,由于电气仪表都是按照50HZ设计的,谐波电流往往检测不到,电气技术人员观察不到系统电流的变化。随机性、突发的、意想不到的电气事故频发,给企业造成重大损失和人身伤害。
唐山市伊能电气有限公司
www.tsyndq.com
138 0330 4315