拆除这段梁对结构的影响有多大,有什么补救措施
pvv123
pvv123 Lv.2
2019年01月03日 11:33:45
只看楼主

25层第8层,拆除这段梁在横穿相邻的两个卫生中部,两端连接剪力墙。底部小钢筋与卫生间地板相连,拆除的梁上部2根16的钢筋,连接剪力墙的两端有5根钢筋,上部3根,中部3根。

25层第8层,拆除这段梁在横穿相邻的两个卫生中部,两端连接剪力墙。底部小钢筋与卫生间地板相连,拆除的梁上部2根16的钢筋,连接剪力墙的两端有5根钢筋,上部3根,中部3根。 微信图片_20190102113517.jpg 微信图片_20190102113500.jpg 微信图片_20190102113507.jpg 微信图片_20190102113510.jpg 微信图片_20190102113513.jpg QQ图片20190103113256.jpg
liaodong3
2019年01月06日 20:08:17
2楼
你要没必要拆掉啊!!

liaodong3:植筋后再把排水管用钢管套一下,把梁恢复。

回复
隐为者
2019年01月07日 14:07:31
3楼
谢谢楼主的资料
回复
老v马v识v图
2019年01月07日 14:15:26
4楼
图纸上看不出是哪个梁打掉了。。。
回复
slsoft
2019年01月07日 21:21:08
5楼
很实用案例!谢谢分享!

pzkpzk

谢谢楼主的无私分享,很实用
回复 0 举报

回复
隐为者
2019年01月08日 08:14:40
6楼
谢谢楼主的资料
回复
天涯居士
2019年01月08日 08:23:56
7楼
植筋加梁
回复
篮球星空
2019年01月08日 09:31:37
8楼
谢谢楼主的资料
回复
cc97939793
2019年01月09日 07:35:16
10楼
看平面图那根梁用途不大

pzkpzk有时间会参加学习!

回复
隐为者
2019年01月09日 08:31:12
11楼
谢谢楼主的资料
回复
漠逝忆
2019年01月09日 10:25:04
12楼
看平面是连梁,但是配筋没有通长,支座配筋多,弯矩大,还是属于主要受力构件,建议拿到结构图分析。