冷冻自控的高手请指教
小虎子在线
2018年12月29日 15:02:38
来自于中央空调
只看楼主

这是我们初步设计的冷冻系统PID流程图,最上面那台泵是备用泵,当冷冻机故障时,自动开启抽储冷水箱的水补充到管网,正常运行时有个旁路给水箱储冷。 请问高手们这个自控有没有问题?当冷冻机跳停时正常运行的泵频率要不要做调整?冷冻机冷冻水要不要加自动阀,跳停时自动关闭避免冷冻水短路?

冷冻自控.png冷冻自控2.png这是我们初步设计的冷冻系统PID流程图,最上面那台泵是备用泵,当冷冻机故障时,自动开启抽储冷水箱的水补充到管网,正常运行时有个旁路给水箱储冷。

请问高手们这个自控有没有问题?当冷冻机跳停时正常运行的泵频率要不要做调整?冷冻机冷冻水要不要加自动阀,跳停时自动关闭避免冷冻水短路?

免费打赏
beijingxq
2019年01月04日 16:25:49
2楼
也不是很懂,交流一下,简单看了一下那个图纸,增加水泵后管网的扬程和流量都会增加,可以打开机组旁通,减小阻力,  也可以适当减小水泵数量,我认为 正常运行的水泵如果调整频率的话会和冷罐水泵扬程不一样,这样对运行不利,我觉得最好减少水泵数量吧,希望有专家跟帖解答
回复
lienfon
2019年06月03日 19:23:47
3楼
简单问题复杂化了
回复

相关推荐