关于节能计算的话题
chym0822
chym0822 Lv.12
2008年02月11日 11:48:14
只看楼主

论坛有不少节能的话题,有些文章有值得商榷的地方。个人认为,关于节能的计算分析应按照规程来做,不要用一些手册、教科书上的计算公式,本人在做一些相关计算的时候,发现一些手册、教科书上的公式数据是有问题的。希望大家在这个帖子里面发表自己的看法,有问题也可以在这个帖子里面提出,我知道的尽量回答。提供电网损耗计算规程下载。DLT686-1999电力网电能损耗计算导则损耗计算就用这个规程里面提供的公式是最好的。

DLT686-1999电力网电能损耗计算导则
损耗计算就用这个规程里面提供的公式是最好的。
d822f94991ff518ddec5.rar
774 KB
立即下载
免费打赏
chym0822
2008年02月11日 11:54:23
2楼
关于计算工具 规程里面有软件编程的相关内容 但是不是每一个人都可以用到软件的 我觉得计算有两个软件可以用,一个是Excel,一个是MathCAD,mathcad适合在一些数据量不大的时候使用,特别是写论文的时候,这个特别好用,Excel适合数据的批量处理,只是需要结果数据的时候,我一般还是用Excel来做计算。
回复
chym0822
2008年02月11日 12:00:39
3楼
关于无功当量问题,以前我在论坛发过mathcad计算文档。我们来看规程的规定:
2. 3. 6 线路、变压器绕组、串联电抗器等元件的电能损麓,应按元件的日负荷曲线计算。本导则推荐方
均根电流法为基本计算方法:
代表日的损耗电能 A = 3I^2* R*T *10^-3 (kWh)
显然 并不是有些文章里面所提出的那样 用无功当量来考虑变压器、电抗器的损耗。
回复
chym0822
2008年02月11日 12:04:22
4楼
本论坛有帖子里面的文章提到 通过节能措施将变压器的损耗降低 居然可以达到用电量的2.9%,简直是天方夜谭,变压器的所有损耗也不会有这么大的。
回复
chym0822
2008年02月11日 12:08:20
5楼
提供MathCAD14下载地址:
下载地址:http://download.ptc.com/products/mathcad/trial/cd-zh-cn-14.0-gold.zip
文件名: mathcad14cn补丁.rar
下载链接: http://www.fs2you.com/files/257b3b57-723c-11dc-9468-0014221f7251/
很好用的软件 现在已经是计算文档的国际标准了

回复
chym0822
2008年02月11日 12:14:53
6楼
Excel 推荐用2007版本 Excel2007对函数的使用有了很大的提高 特别是函数功能的提示 在编辑的时候就可以智能提示,这个对于使用函数的时候会方便很多。还有就是函数的检查 可以选择显示公式,这样可以整体检查公式。
当然 还有 在检查数据的时候 还可以用到条件格式 有机会大家可以试试 根据数据大小显示不同的条状或者颜色 还可以根据这些分类显示来筛选数据
回复
sayakagirl
2008年02月11日 13:54:40
7楼
感谢楼主无私奉献
回复
chym0822
2008年02月11日 14:00:19
8楼
这是本论坛的一篇论文
无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
作者:贾沛建、唐军
回复
chym0822
2008年02月11日 14:28:50
9楼
该公司B区制冷机、空压机电动机补偿的总容量为780千乏,电流平均总下降518(A),依据GB/T12497-1997中计算公式,安装电动机补偿装置后,年可节电量=补偿容量×无功经济当量×年运行时间=780×0.04×24×300=224640kWh,节约价值11.2万元,补偿投资费用(包括设备的购置、安装及现场调试)为:6.24万元。(80元/千乏)
配电系统电流下降率△I%=(1-0.87/0.98)×100%=11%;
配电系统损耗下降率 △P%=(1-0.872/0.982)×100%=21%
上面引用的是原文
回复
chym0822
2008年02月11日 14:37:12
10楼
首先 实际的损耗计算不能按照无功经济当量来计算 配电系统损耗下降21% 原有损耗是多少 按照这个进行计算就可以了
另外 电容器本身是有损耗的 在进行节能计算的时候应该考虑进去才是
按照规程要求 对变电站母线的功率因数是有要求的 如果下级负荷的功率因数不合格 会在母线上进行补偿 也就是说 配电系统的损耗应该就是计算到变电站母线处
回复
chym0822
2008年02月11日 14:42:13
11楼
还有一个就是 补偿容量问题 补偿到0.98 如果不是跟踪补偿 要补偿到0.98 很难 毕竟论文里面的负荷不可能不变动 在符合变动的时候 可能造成过补 这样是不能按照上面的公式进行计算的
回复