我们现在有一个项目,红线场地内排水管到红线边线时的管底标高是406.354
甘草橘
甘草橘 Lv.2
2018年12月20日 16:40:26
只看楼主

我们现在有一个项目,红线场地内排水管到红线边线时的管底标高是406.354,红线外接场地内的管的检查井底标高是398.200,高差有8米多深,管径有DN800和DN300 ,现在施工单位要提供红线内与室外连接的做法,寻求大佬们帮忙!! 现场图如下  

我们现在有一个项目,红线场地内排水管到红线边线时的管底标高是406.354,红线外接场地内的管的检查井底标高是398.200,高差有8米多深,管径有DN800和DN300 ,现在施工单位要提供红线内与室外连接的做法,寻求大佬们帮忙!! 现场图如下

 QQ图片20181220163317.jpgQQ图片20181220163257.jpg

免费打赏
大树给排水
2018年12月20日 17:14:39
2楼
接收点标高低,接上没问题,下边可以先做个消能井,再排入接收点。

甘草橘:出墙那里管可以直接沿着外墙做一根立管下来 ,这样做可行吗 

容海设计:出墙那里做一根立管你不觉得太丑了吗?能在墙里边做跌水井多好

橙月半皮:主要是做立管的话,有八米的能量直接砸下来,会挺疼的

回复
liupoquan
2018年12月21日 08:58:02
3楼
涨知识了
回复
a_kang
2018年12月21日 09:01:11
4楼
二楼回复没问题,应该可行
回复
素素0329
2018年12月21日 09:39:19
5楼

get了新办法

回复
tx
2018年12月21日 14:45:34
6楼
做跌水井,一级不够,做两级啦。你很幸运了,排水排得出去,如排不出去,那才麻烦。
回复
容海设计
2018年12月23日 17:22:42
7楼

不管是做竖槽式跌水井还是阶梯型跌水井,兄弟,你得这个高差和管径都决定了你得做两个跌水井

可以看看图集06MS201

不明白的再联系

回复
苏杰明
2018年12月24日 10:38:29
8楼
我也来学习一下大佬怎么做
回复
qqq12580
2018年12月24日 14:43:05
9楼
不管是做竖槽式跌水井还是阶梯型跌水井,兄弟,你得这个高差和管径都决定了你得做两个跌水井 可以看看图集06MS201 不明白的再联系
回复
rht1822
2018年12月24日 15:18:34
10楼
寒冷地区注意防冻。
回复
云涛
2018年12月24日 21:26:34
11楼
改为钢管,弯头加立管后直接接入红线外检查井。
回复

相关推荐

APP内打开