厂房内的吊车如何配线,用滑触线吗?
gzd-hefei
gzd-hefei Lv.5
2005年01月22日 11:06:26
只看楼主

厂房里有有轨吊车,无人驾驶,不知如何配线,如果用滑触线,滑触线应该是不绝缘的吧,那不是很危险,

厂房里有有轨吊车,无人驾驶,不知如何配线,如果用滑触线,滑触线应该是不绝缘的吧,那不是很危险,
免费打赏
floyd_kyec
2005年12月05日 14:19:05
22楼
您好,我公司生产安全电轨31年了,滑触线保持无故障运行记录,目前起重行业均使用安全滑触线,3P~7P
回复
nlb
2005年12月05日 18:31:40
23楼

而且耐用,便于检修,呵呵。
回复
xujinzhan
2005年12月05日 20:22:42
24楼
我见一图纸普通吊车用软电缆配线,审图的坚决要其改为滑触线,请问NLB是必须那样吗?
回复
bradyzhang
2005年12月05日 21:20:40
25楼
吊车的滑触线,一般由设备厂家配套提供.
还有个问题,
我们的监利说:吊车的外壳接地要单独接地,好象我没有听说过啊
回复
nlb
2005年12月06日 18:51:58
26楼

吊车是采用软电缆还是采用滑触线,要看吊车的容量、大车行走距离、车速及工作制。如果是小吊车,车速较慢且任务不繁重的话,是可以使用软电缆的。
回复
nlb
2005年12月06日 18:55:20
27楼

如果吊车没有独立的PE 滑线,车上就不能使用220v设备和照明。
回复
wusukai
2008年08月14日 18:31:13
28楼
安全滑触线(塑料壳)一般使用年限是多少??
回复

相关推荐

APP内打开