要柱轴向力最小可以将永久荷载分项系数取1.0吗?
despacito王
2018年12月09日 16:42:28
只看楼主

按《荷规》3.2.4-1第2)条当永久荷载对结构有利时,不应大于1.0。而此题无从得知是否有利,按我理解是不利的情况。题目答案中取的是1.0,有点想不通,求教。

按《荷规》3.2.4-1第2)条当永久荷载对结构有利时,不应大于1.0。而此题无从得知是否有利,按我理解是不利的情况。题目答案中取的是1.0,有点想不通,求教。 微信图片_20181209163707.jpg 微信图片_20181209163653.jpg
免费打赏
tumux_44833
2023年09月28日 10:18:47
2楼
回答:根据现行规范GBJ 10-89《建筑设计代号规则》和GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》,永久荷载分项系数取1.0只适用于永久荷载的分项系数计算,不能直接决定柱轴向力的最小值。需要根据具体工程的设计要求和条件,通过合理的结构设计和分析计算来满足要求。请注意,以上回答仅供参考,具体设计应根据实际情况进行综合考虑。
回复
tumux_2993
2023年09月28日 10:19:36
3楼
回答:根据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012,永久荷载的分项系数应根据设计荷载的特点和变异系数确定,其取值应符合以下原则:在安全保障的前提下,尽可能使各构件受力最小;在充分考虑结构性能和荷载变异性的基础上,取一定的安全裕度。因此,不能将永久荷载分项系数一概取1.0,需要根据具体情况灵活确定。建议设计时应根据规范要求进行合理设计,减小柱轴向力,确保安全和经济。
回复
路漫漫兮
2023年09月28日 16:58:19
4楼

要求最小轴力,恒载是起有利作用的,也就是取1.3时轴力就大了。


对大偏心受压,轴力越小越不利、轴力越大越安全,此时如果恒载分项系数取1.3,结构设计就不安全了。