关于高层的室外消火栓的问题
zhangping_ln01
2008年02月09日 18:46:49
只看楼主

平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.

平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.
还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.
免费打赏
liufujianzhu
2008年02月24日 00:29:44
22楼
关键是有的时候,小区周围只有一路供水,这时候室外消防怎么做??谈谈啊
回复
tzh188
2008年02月24日 16:08:02
23楼
大家好像没提到一个问题
就是如果要单独设置室外消防管网的情况。这种情况以前有大侠解答过。
在市政水不满足要求时,由水池供室外用水量时,消防车取水有四种情况:
1.在消防水池满足规范要求的保护范围内时,(低规150m,高规100m),并符合消防车吸水6m,可以设取水井。告诉结构专业做一下。位置距外墙大于5m小于40m;有效水量要达到最大消火栓泵的3min出流量;连接管符合流速要求。
2.情况同一,把取水井设成了地下式室外消火栓形式。其水量按10~15l/s。
3.消防水池不满足保护范围要求时:a多设几个水池。(纯属打头做法,不可取也) b 设室外消防管网,室外消防水泵,室外稳压系统。原理同室内,就是小流量稳压在10m,着火时大泵启动。
4.消防水池仅不满足消防车吸水6m时,例如在地下二层。设室外消防增压水泵,按钮启动。具体做法只要合理,方便使用就行。
回复
tzh188
2008年02月24日 16:12:57
24楼
楼主提到室内外共用一套泵,我觉得不可行。因为当着火时室内外消火栓用水肯定存在先后时间差,在这个时候消防泵的水量和扬程只要满足其中一种情况即可。如果用变频可能可以。具体情况请高手分析。
回复
lihua123456
2008年02月25日 15:53:31
25楼
我们这边都是只算室内的消防用水量就行的。如果采用第一种情况算出来的消防水池的容量太大。我们这边的做法都是室外消火栓直接采用市政水,没怎么考虑的,好象是已经理所当然的那种。
回复
z12monkeys
2008年02月25日 17:03:30
26楼
第一个问题是室内外消防用水量需叠加,消防水池水量也要叠加;第二个问题不需要算室外消防用水量,根据性质选择流量就行
回复
ziqiangbuxi
2008年02月25日 22:13:01
27楼
最近发现了一个超级棒的学习网站,如果觉得还不错,请回来支持一下,让更多的人资源共享!
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=593116

回复
fzq19760709
2008年02月26日 22:28:58
28楼



1、应该不是简单的叠加流量和扬程,我觉得从既节约又满足使用要求的角度出发,应该是取流量、扬程都是大的一个,一般也就是以室内消火栓水泵的流量、扬程。
2、如果室外市政管网的压力、流量满足要求,且该建筑不是一类高层,我个人认为是消防水池只计算室内的消防用水量,否则就要把室外消火栓用水量计算在内。
回复
zhangping_ln01
2008年02月27日 12:26:01
29楼
关于高层的室外消火栓的问题
回复
spr2004
2008年02月27日 16:39:03
30楼
1、应该不是简单的叠加流量和扬程,我觉得从既节约又满足使用要求的角度出发,应该是取流量、扬程都是大的一个,一般也就是以室内消火栓水泵的流量、扬程。-------------------对此话我发表自己的看法
如果发生火灾时,室内外消火栓同时救助的话,可能导致室内消火栓达不到流量要求
所以仅仅考虑其中一个是不合理的,有同志提到采用变频,我认为比较可行
回复
wjwyq1964
2008年02月27日 18:01:16
31楼
我觉得不该考虑室外的消防用水,室外的消火栓仅供室外用水,况且市政管网的压力也就是0.3-0.6Mpa之间.且在市政用水低谷时段.室内外同时用水时,室内采用消防泵加压供水,室外消火栓连接在市政管网没有必要考虑它的用水量把.