关于高层的室外消火栓的问题
zhangping_ln01
2008年02月09日 18:46:49
只看楼主

平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.

平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.
还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.
免费打赏
ks519
2008年02月28日 12:10:25
32楼
第一种情况下消防泵和水池容积都应该加上室外消防用水量

第二种情况下可以用《高规》7.3.3解释:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足在火灾
延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续
时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
如何判断室外给水管网是否能保证室外消防用水量:1、两根进水管;2、室外给水管网管径大小,是否能保证室外消防用水量值(用流量公式进行校核,流速在经济流速范围内);3、压力是否满足(一般情况下都满足)。
若满足则水池容积只包括室内消防用水量,反之应加上室外消防用水量。
回复
lovexuxin
2008年02月28日 13:00:49
33楼
打扰了 路过就要看看留个脚印
回复
888hand
2008年02月29日 18:49:58
34楼
·动力配电过载短路保护为什么要用热继电器接触器 ·电缆的电压损失 ·关闭无功补偿应该怎么操作 ·求教变压器的功率 ·请教一个电气术语 啥意思
回复
zmmagic
2008年03月11日 21:18:54
35楼
我们最近的一个项目类似

第一个问题要叠加,可能存在室内外均需消火栓的情况。

第二个问题视情况而定。若室外管网未形成环状,仅为单路供水,需在室内消防水池储存室外消防水量,并在室外设室外取水口与消防水池连通。其他不用。
回复
liufujianzhu
2008年03月12日 19:16:56
36楼
但是如果是多栋建筑呢?取消防水池离建筑200米,那你的取水口岂不是要很长的管道了?这时候怎么做?
回复