关于高层的室外消火栓的问题
zhangping_ln01
2008年02月09日 18:46:49
只看楼主

平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.

平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.
还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.
免费打赏
ley
2008年02月20日 16:43:19
12楼
1、做设计的要熟悉各种规范,才能说行与不行,满足即可。要明白室外水量是留用给
谁用的?干什么用的?怎么保证它?
2、这类问题太多见了(不值的一提,但新手除外),就是说水泵加压只考虑室内水量;
回复
tx
2008年02月21日 00:09:44
13楼
室外市政管网能否满足两路供水、满足两路供水是否就是能保证室外消防用水,各地的理解和解释不尽相同。我所在的城市消防部门要求作高层建筑时,消防水池的有效容量为在火灾延续时间内室内和室外消防用水总量。
多数情况下,室外市政管网能满足水压不小于0.10MPa,室外消火栓可直接从室外管网上取水。
回复
snmqjyg
2008年02月21日 20:57:56
14楼
电气专业工程设计,施工安装,运行、检修、管理以及科研教学人员阅读,也是电气专业大中专院校的常用参考书
回复
黑面神猴
2008年02月22日 09:06:58
15楼
当市政压力满足室外消火栓要求时,只算室内的消防用水量,室内消防用水量包括室内消火栓和喷淋两个方面的用水量,这些在算消防水池时肯定要加到一块,计算泵的用水量时则要分开了
回复
wp1201
2008年02月22日 09:25:22
16楼


按他说的说一点没错,但这里有一个问题,就是这个市政两路供水,这个两跟水,是指的是二路不同水源呢,还是两个对地块的进水口,还是两不同道路上两个进水口,这点很难把握
回复
983100
2008年02月22日 10:54:04
17楼
第一问题应该是将室内外消火栓用水量相加计算
第二个问题要看是否超出消防水池覆盖半径150m,如果超出150就得相加,不超150m,可以不相加
(前提条件是只有一路水源)
回复
budian521653303
2008年02月22日 12:50:23
18楼
对于高层建筑:室外消火栓的作用主要是消防车吸水加压供室内消防要求的。在这种情况下,如果室外市政不能满足消防要求---两路供水;水压满足要求,就需要设置消防水池储存此部分水量。对于是否设置加压泵满足压力要求,本人认为既然要求消防水池设置吸水井满足消防车的吸水要求,那么在满足<40米的情况下,可以不考虑设置加压泵满足室外这部分
回复
hvac_ssq
2008年02月22日 16:39:19
19楼
第一问题应该是将室内外消火栓用水量相加计算
第二问题 可见《高层民用建筑防火设计规范》7.3.3条
主要是看市外给水网是否能满足室外消防给水量,压力一般都能满足吧。
回复
swgy_4251
2008年02月23日 14:44:07
20楼
如果室内外消防水合用的话,就我见过的工程而言,他们采取的方法是共用同一个消防水池,但定内外的消防水是分别用不同的水泵加压供给的。
既然第二种方式室外消火栓供水是市政供给的,就不存在消防水池还加上室外消火栓用水量的问题。
回复
lesley_69
2008年02月23日 18:36:47
21楼
也有室内外消防共用加压泵的,水量为室内消防水量加室外消防水量
回复