关于高层的室外消火栓的问题
zhangping_ln01
2008年02月09日 18:46:49
只看楼主

平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.

平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.
还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.
免费打赏
js_jyx@co163
2008年02月10日 20:49:42
2楼
第一问题应该是将室内外消火栓用水量相加计算.第二个问题应该首先确定市政给水管网是否为二路供水,流量能否满足?如能满足则此时消火栓泵满足室内消火栓用水量即可,消防水池也只要储存室内消防用水量.否则则消火栓泵流量应为室内外消防用水量之和,消防水池亦然.以上是本人的一点拙见,还请大家斧正.
回复
xianxifeng
2008年02月11日 13:13:07
3楼
我想下载东西但是积分不够啊 希望谅解 噢
回复
dw3586
2008年02月11日 13:26:44
4楼
第一个问题是室内外消防用水量需叠加,消防水池水量也要叠加;第二个问题不需要算室外消防用水量
回复
yuyucai
2008年02月15日 16:10:25
5楼
设置的消防水泵的流量是是室内外消防用水量需叠加,消防水池水量也要叠加;消防水池要算上室外的消防用水量.
回复
comeoncml
2008年02月16日 12:32:35
6楼
一般情况下都是采用第二种情况的,而且都是只算室内的消防用水量就行的。如果采用第一种情况的话算出来的消防水池的容量是大得惊人的。我这边公司的做法都是室外消火栓直接采用市政水,没怎么考虑的,好象是已经理所当然的那种。
回复
zhangping_ln01
2008年02月18日 19:03:04
7楼
请问“老王”怎么处理这类问题的啊,需要详尽回答啊。
如果设计当初,整个水池的容量已包括室内外用水的和,而室外消火栓用水是靠室内减压供水时,消防泵流量要叠加吗?还是只要满足流量大的一项就可以了。
回复
snmqjyg
2008年02月19日 07:32:21
8楼
3)ZCH8—12高压真空自动重合器 4)ZCH32—12高压真空自动重合器 5)ZCH3—12高压真空自动重合器 6)ZCH7—40.5高压真空自动重合器 7)ZCW智能重合控制器 8)ZFD8—12高压真空自动分段器 9)ZFD32—12高压真空自动分段器 10)ZFD3—12高压真空自动分段器 11)ZFD7—40.5高压真空自动分段器 12)ZYF智能分段控制器 13)ZYKCQ高压双电源自动转换装置 14)智能控制器 15)ZYPT—1W电力电子PT 16)ZYPT—2W电力电子PT 17)CC—5I涌流保护器
回复
kibo
2008年02月19日 13:41:00
9楼

通常市政压力是可以满足室外消火栓压力要求的.这个时候只需要把室内部分加压就可以了.
如果把室内外水量一起由加压泵供水,也是可以的,这种情况一般用在消防水池无法满足需要的覆盖半径情况下.
回复
zhangping_ln01
2008年02月19日 19:07:07
10楼
那版主的意思,就是消防泵水量需要两者叠加,那不就会很大很大啊
回复
sailorshi
2008年02月20日 09:16:12
11楼
前一个问题是要两个水量叠加,泵的流量要加,水池的容积要加.但后一个问题中,消防泵的流量不用加,水池的容积加上就可以了,设消防车取水口.这时候设置的室外消防水量只是一个保障,恩为一般市政水量还是可以满足消火栓压力要求的。个人意见,错了莫怪。