我想请教一下,可以同时采用高低压侧同时补偿

我想请教一下,可以同时采用高低压侧同时补偿
免费打赏
zyzylz
2005年03月16日 11:48:15
2楼
也可以,具体情况具体分析。我前段做了35kV变电所,设计时高压补偿,低压侧未设置。但业主非要对0.4kV也进行补偿,最后是高低压都补。
回复
q008
2005年05月06日 17:30:41
3楼
可以同时采用高低压侧同时补偿
我司35KV电站设计时设计有高压补偿,计算是以0.9开始,主要用于变压器补偿及低压补偿不足;面低压侧如10KV电站内也设置补偿,另外部分车间也设计有就地补偿;主要作用是降低线损及提高变压器带负载能力等!
回复
lxglao
2005年05月07日 09:30:19
4楼
可以同時進行補償!!
高壓補償可以提高變壓器的功率因數及高壓線路損耗!
低壓可以提高用電設備的功率因數及線路損耗!
最為理想的補償是輿用電設備同行!
回复
nlb
2005年05月07日 11:56:15
5楼
如果没有像高压电机那样的高压负荷,就没有必要在高压侧补偿。
对于变压器应尽量在其低压侧补偿。