先给各位大佬看茶 8度区12层住宅无地下室,甲方为了剩公摊,电梯井位置比较靠外,方案本来就不怎么规整,墙布置的也不是很均匀; 电梯井靠外侧的200墙一二层抗剪截面不够,加厚至250仍无效果 N-WC=6 (I=1000050 J=1000071) B*H*Lwc(m)=0.20*2.60*4.40 Cover= 15(mm) aa=200(mm) Nfw=2 Nfw_gz=2 Rcw=30.0 Fy=360 Fyv=360 Fyw=360 Rwv=0.30
先给各位大佬看茶
8度区12层住宅无地下室,甲方为了剩公摊,电梯井位置比较靠外,方案本来就不怎么规整,墙布置的也不是很均匀;
电梯井靠外侧的200墙一二层抗剪截面不够,加厚至250仍无效果
N-WC=6 (I=1000050 J=1000071) B*H*Lwc(m)=0.20*2.60*4.40
Cover= 15(mm) aa=200(mm) Nfw=2 Nfw_gz=2 Rcw=30.0 Fy=360 Fyv=360 Fyw=360 Rwv=0.30
砼墙 加强区
**(组合号:32) 截面不满足抗剪要求 V/b/h0=2.81>1/γre*0.15*βc*fc=2.53 《砼规范》11.7.3
**(组合号:32) 截面不满足抗剪要求 V/b/h0=2.81>1/γre*0.15*βc*fc=2.53 《砼规范》11.7.3
求解决办法