剪力墙截面不满足抗剪要求
巴斯蒂安
2018年12月03日 23:31:51
只看楼主

先给各位大佬看茶 8度区12层住宅无地下室,甲方为了剩公摊,电梯井位置比较靠外,方案本来就不怎么规整,墙布置的也不是很均匀; 电梯井靠外侧的200墙一二层抗剪截面不够,加厚至250仍无效果 N-WC=6 (I=1000050 J=1000071) B*H*Lwc(m)=0.20*2.60*4.40  Cover= 15(mm) aa=200(mm) Nfw=2 Nfw_gz=2 Rcw=30.0 Fy=360 Fyv=360 Fyw=360 Rwv=0.30

先给各位大佬看茶

8度区12层住宅无地下室,甲方为了剩公摊,电梯井位置比较靠外,方案本来就不怎么规整,墙布置的也不是很均匀;

电梯井靠外侧的200墙一二层抗剪截面不够,加厚至250仍无效果

N-WC=6 (I=1000050 J=1000071) B*H*Lwc(m)=0.20*2.60*4.40

 Cover= 15(mm) aa=200(mm) Nfw=2 Nfw_gz=2 Rcw=30.0 Fy=360 Fyv=360 Fyw=360 Rwv=0.30

 砼墙 加强区

 **(组合号:32) 截面不满足抗剪要求 V/b/h0=2.81>1/γre*0.15*βc*fc=2.53             《砼规范》11.7.3

 **(组合号:32) 截面不满足抗剪要求 V/b/h0=2.81>1/γre*0.15*βc*fc=2.53             《砼规范》11.7.3

微信图片_20181203232838.png

求解决办法

免费打赏
wzjzwh
2018年12月04日 08:56:31
2楼
求解决办法

moyuluck:突出建筑外电梯井的墙取消掉,没啥用,还容易失稳

moyuluck:突出建筑外电梯井的墙取消掉,没啥用,还容易失稳

回复
33mes
2018年12月05日 21:56:51
3楼
vbgngn
回复
blessing
2018年12月06日 10:45:54
4楼
是采用的C30混凝土吗,提高到C40试一下
回复
温故而知新01
2018年12月08日 15:28:36
5楼
电梯井没必要设这么多墙,那面抗剪不够的墙可以取消设梁砖砌。这几根抗剪不够的连梁是因为剪力墙太近了,剪力墙翼缘能短就短。还有铰接点不能乱点,很多不能设铰接点的你都弄成了铰接点,不符合实际受力情况。从你的结构布置剪力墙还可以优化,有些地方剪力墙可以去掉,有些地方可以加剪力墙,尽可能的均匀,具体的还是要结合建筑图。
回复
zihan1009
2018年12月10日 12:39:47
6楼
剪力墙成筒后,吸收的剪力变大了,此处可开洞或点连梁
回复

相关推荐