同一单元管道末端一楼五楼热三楼不热,测试压力回水压大于进水压0.04在暖气钥匙阀位置测的是什么原因,求指教,急急急
同一单元管道末端一楼五楼热三楼不热,测试压力回水压大于进水压0.04在暖气钥匙阀位置测的是什么原因,求指教,急急急
2楼
回水压大于进水压0.04了,当然不能常运行了!!
回复
3楼
建议楼主检查一下,三楼入户管道是否接反了,回水管道压力不可能高于供水管道压力的,如果供回水管道接反了,对于有封堵散热器组会有很大影响,造成局部阻力过大,导致散热器整体系统不热!
回复
4楼
供回水管接反了吧
回复
5楼
摸一下供水管是不是比回水管热就知道是不是接反了,如果管道没接错,就说明供水管道堵塞。
回复