接触氧化法工艺氨氮一直下不去!!
可乐丶就是好笑
2018年11月29日 09:19:05
来自于水处理
只看楼主

      各位专家看看情况!目前日处理量1000吨,进水COD:110-180,进水氨氮:20-25,进水总磷:2-2.5。目前有四个好氧池在曝气,东一,西一曝气控制住1-2,东二,西二曝气控制住2-3,测了一下东一,西一的COD为40-80,氨氮为18-20,基本氨氮没什么去除率,感觉硝化菌培养不出来,东一,西一的好氧池吹起来的杂物有点多,有黄黄的一条一条线的东西,还有黑黑的物质,一块一块的。水质ph较低,只有6.5左右。最近气泡也比较多,主要是粘稠,发白的气泡,大家可以看看支招,到底怎么回事,氨氮下不去啊!出水总磷跟COD都已经达标(有加PAC)

IMG_4948.JPGIMG_4949.JPGIMG_4950.JPGIMG_4951.JPGIMG_4951.JPGIMG_4946.JPGIMG_4947.JPG

ispnoq
2019年02月14日 11:57:32
25楼
好氧池内污泥太少了,加大曝气量
回复
小青蛙01
2019年03月08日 14:38:55
26楼
ph太低碱度不够硝化需要消耗一定的碱度
回复
小青蛙01
2021年03月05日 10:00:54
27楼

测一下看看是不是碱度太低了,硝化反应是需要消耗一定碱度的

回复
zb0330
2021年03月06日 08:40:17
28楼
首先肯定得是污泥性质有变化

p6730008:测下好氧池的污泥沉降比,看下污泥情况,泥少的话增加污泥回流,再就是进水BOD 偏低,碳源不足,无法为反硝化提供碳源,降不了氨氮,可短时间投加碳源,把污泥培养起来再看

回复
尴尬的cow
2021年08月26日 11:27:27
29楼

1.PH低,适量增加碱度

2.温度太低,硝化菌活性不足,所以你夏天水温高点,氨氮效果就好了。水温30度吧,维持住。

回复
甘度环境
2021年08月26日 13:46:21
30楼

建议降PH调到7.8~8.2之间

回复
甘度环境
2021年09月26日 18:03:00
31楼

顶帖~

回复
甘度环境
2021年10月21日 17:57:40
32楼

顶帖!

回复
甘度环境
2021年10月26日 10:24:01
33楼

各位专家看看,我顶!