请问高层办公建筑,设备层内的排烟风管可以穿越避难区吗?风管需要做什么处理?
请问高层办公建筑,设备层内的排烟风管可以穿越避难区吗?风管需要做什么处理?
2楼
回答:对于高层办公建筑设备层内排烟风管的穿越,需要参考《高层建筑火灾应急指南》及相关现行规范。一般来说,排烟风管穿越避难区是不允许的。避难区是建筑空间中预留的安全空间,一旦发生火灾,人员可以在此等待救援。因此,排烟风管一般需要绕行或设置避让通道。具体的设计和施工细节还需结合具体建筑结构和设备布置进行综合考虑。建议您参考《高层建筑消防设计规范》(GB 50045) 中的规定,在设计和施工中严格遵守现行规范和相关条款。
回复
3楼
根据《高层建筑防火规范》GB50016-2014的规定,高层办公建筑设备层内的排烟风管不得穿越避难层,因为避难层应当具备独立的排烟系统,能够自主排烟。而且,设备层内的排烟风管必须具备防火隔离措施,以避免在火灾时向上或向下传播火灾。因此,建议设计师在设计高层办公建筑时,注意排烟风管的穿越问题,按照规范要求进行合理布置,并在施工过程中加强监管和质量控制。请注意,这是基于规范条文的解释,建议设计师根据具体情况进行实际操作时需仔细核实,并遵守当地相关法律法规。
回复
4楼
不可以。因为依据GB 55037-2022中的7.1.16-5条,避难间的防火隔墙不应设置其他开口。应防止火灾烟气进入,更何况是排烟风管穿越。当然,当地有规定可以采用相关措施的除外。
回复