我现在从事机电安装质量审核,请各位高手帮我看看以下图片存在多少安装质量问题,主要是关于金属线槽安装的:

我现在从事机电安装质量审核,请各位高手帮我看看以下图片存在多少安装质量问题,主要是关于金属线槽安装的:

1202202736120.JPG

免费打赏
vito
2008年02月05日 17:12:11
2楼
当然。各位高手评论质量后最好能够说明应怎样做更好,质量问题如能引用规范条文更好。
回复
snmqjyg
2008年02月13日 11:09:50
3楼
是电气计算软件很全面的资料,确实是好东西!只可惜是限时板的。但是还是要感谢楼主!
是电气计算软件很全面的资料,确实是好东西!只可惜是限时板的。但是还是要感谢楼主!
回复
snmqjyg
2008年02月19日 07:29:43
4楼
3)ZCH8—12高压真空自动重合器 4)ZCH32—12高压真空自动重合器 5)ZCH3—12高压真空自动重合器 6)ZCH7—40.5高压真空自动重合器 7)ZCW智能重合控制器 8)ZFD8—12高压真空自动分段器 9)ZFD32—12高压真空自动分段器 10)ZFD3—12高压真空自动分段器 11)ZFD7—40.5高压真空自动分段器 12)ZYF智能分段控制器 13)ZYKCQ高压双电源自动转换装置 14)智能控制器 15)ZYPT—1W电力电子PT 16)ZYPT—2W电力电子PT 17)CC—5I涌流保护器
回复
z7777zz
2008年02月19日 15:56:25
5楼
1.过墙没有套管保护
2.在转弯处的两端(距离给忘了)应加两套固定架,也就是在两个过墙孔之间至少要两套角铁吊架。
3.如穿过的是防火墙注意回填。
4.其他的记不清楚了,最好看看GB50303验收规范。
回复
litch
2008年03月03日 17:15:41
6楼
我只知道墙一定要封好。还有线槽外壳好像没有接地保护线
回复
cadtz@co163
2008年03月20日 10:50:05
7楼
.过墙没有套管保护 .在转弯处的两端200MM应加两套固定架,也就是在两个过墙孔之间至少要两套角铁吊架。 线槽外壳没有接地保护线 以及上口没罗丝没到位

回复
yangqihong-163
2008年03月25日 16:19:11
8楼
过墙没有套管保护 .在转弯处的两端200MM应加两套固定架,也就是在两个过墙孔之间至少要两套角铁吊架。 线槽外壳没有接地保护线 以及上口没罗丝没到位
过墙没有套管保护 在转弯处的两端(距离给忘了)应加两套固定架,也就是在两个过墙孔之间至少要两套角铁吊架。
如穿过的是防火墙注意回填和防火封堵。 墙一定要封好。还有线槽外壳好像没有接地保护线,但是好像到了墙里面就没有进线槽了。
回复
yuanbangzhou
2008年05月21日 15:01:27
9楼
镀锌桥架可以不加装跨接线,但是在过墙的位置其墙体不得做为支架,转弯处玩的两端都需要设支架,桥架在升高时其高低端都需要设支架
回复