空调配线和空调工作情况讨论
kmqbxa
kmqbxa Lv.6
2018年11月14日 13:09:45
只看楼主

请教大家,现在市面上卖的柜机3匹空调制热加辅热功率在5000瓦左右,最大输入功率也得5500瓦,有的甚至6000瓦了。但是设计院预留线路也都是按BV-4平方毫米来配。咨询了空调厂家也说3匹空调4平方线足够用。但是查表BV-4平方明敷设最大28A,暗敷设最大24A,理论上用4平方线还是不行。不过如果站在厂家角度考虑,设计的产品是应该适应用户使用的,总不可能生产出的产品还没使用就让用户先把线换成6平方的吧,这样太不方便使用了。所以到底3匹柜机空调配4平方还是6平方?如果配4平方为什么能承受那么大功率的空调,是空调根本达不到最大功率还是看使用环境和工况?请专家帮忙分析一下空调压缩机的工作原理和功率变化情况吧?谢谢帮助!

微信图片_20181114123213.jpg微信图片_20181114123218.jpg

免费打赏
kmqbxa
2018年11月20日 10:17:41
2楼
没有专业人士回复啊?是问题太简单了吗?
回复
zka1839
2018年11月21日 19:23:01
3楼
谢谢分享 非常感谢
回复
cof1495287457274
2018年11月23日 19:04:28
4楼
楼主辛苦。谢谢分享
回复
vvbbfff6
2018年11月28日 18:27:13
5楼
谢谢楼主分享
回复
will2080
2018年11月30日 14:47:26
8楼
4平方线也够用了
回复
cof1543580566582
2018年11月30日 22:57:27
9楼
谢谢楼主分享
回复