表冷段(含热水加热段)、蒸汽加热段、电加热段表冷器是铜管穿铝翅片构成的冷冻水盘管,提供四排、六排或八排盘管,适用于各种冷量的要求。集水管最高处设排气阀,最低端设排水阀,在机组里需安装接水盘。组合柜用表面式换热器包括空气加热器和表面冷却器(表冷器)两类,空气加热器是用热水或蒸汽做热媒的,表冷器则以冷水做冷媒,组合式空调机组通常用的表面式空气加热器是热水盘管和蒸汽盘管,常用的表面冷式却器是冷水盘管。
常用表面式换热器的种类,根据表面式换热器进行热、湿交换的流体介质不同可分为:表冷器、热水盘管、蒸汽盘管。
表冷器:以冷冻水做冷媒(冷冻水通常7℃进水,12℃出水),通过传热管和翅片与空气进行热、湿交换,以达到对空气冷却降湿处理的目的。翅片为易于传热的铝片、铜片等,通常做成4排、6排和8排。
热水盘管:以热水作为传热介质(冷热两用盘管热水通常60℃进水,50℃出水,单独加热盘管通常90℃进水,80℃出水),通过传热管和翅片与空气进行热交换,以达到加热空气的目的,翅片为易于传热的铝片、铜片等,通常做成2排、4排和6排。
蒸汽盘管:以蒸汽作为传热介质,通过传热管和翅片与空气进行热交换,以达到加热空气的目的。
传热管为铜管、钢管和不锈钢管,翅片一般是铝片、铜片或不锈钢片,通常做成1排和2排。
以上几种盘管中,热水盘管和蒸汽盘管与空气只进行显热交换,没有潜热交换,而表冷盘管则可以进行热、湿交换。