师傅们,我想了解一下,电缆沟过马路时,盖板要不要加钢筋,还是直接混泥土就可以了?
a278022436
a278022436 Lv.2
2018年11月14日 10:06:50
只看楼主

现设计沟宽是800,如果沟现在要过马上,路上会有单车道通过的卡车,卡车负荷重20T。现在方案就是在沟上铺200MM的混泥土盖板,不过不知道设计可不可行?

现设计沟宽是800,如果沟现在要过马上,路上会有单车道通过的卡车,卡车负荷重20T。现在方案就是在沟上铺200MM的混泥土盖板,不过不知道设计可不可行?
vjm5442
2018年11月20日 18:59:35
2楼
感谢楼主分享
回复
cof1495287457274
2018年11月22日 19:29:08
3楼
谢谢楼主的资料
回复
vjm5442
2018年11月24日 20:16:07
4楼
谢谢楼主的分享
回复
cof1543414661689
2018年11月29日 17:04:52
5楼
谢谢楼主分享
回复
szh0111
2018年11月30日 14:40:39
6楼
过车行道一般是用排管,修电缆沟是盖板用混凝土封死,电缆沟容得下一人过。若电缆沟盖板直接盖上,经常会因反复碾压(受力不均容易跳动)容易损坏。不建议直接使用电缆沟盖板。