280KW电机电缆选型
yidao
Lv.4
2008年02月04日 15:20:44
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
有个工程,低压母线上接一台280KW的电机,用变频器起动,低压柜到电机距离约300米,设计院电缆选每相3根240平方的电缆,是否合理?
有个工程,低压母线上接一台280KW的电机,用变频器起动,低压柜到电机距离约300米,设计院电缆选每相3根240平方的电缆,是否合理?
免费打赏
lingxuct
2008年02月04日 16:43:29
2楼
设备选型就不合理,280KW还距离电源300米,应该用高压,用低压是劳命伤财!!!
可以算一下,280KW的变频器是多少价,900米240的电缆又是多少价,用高压会少多少?