请教电涌保护器怎么选用?
sfhkl
sfhkl Lv.2
2018年11月10日 11:17:04
来自于防雷减灾
只看楼主

菜鸟求教,电涌保护器怎么使用?这是一个消防泵房配电箱,配电箱电源引自双电源互投柜,负责照明、潜污泵箱、稳压泵箱、电动葫芦的配电。SPD上熔断器怎么配置?看了几份图有三个有四个还有一个的。 Iimp是按照GB50057-2010 式4.2.4-7 计算吗?(线缆均穿钢管) 根据GB50057-2010 附录J Uc不应小于表J.1.1所规定的最小值,有没有那个规范里有具体计算方式呢?大家设计的时候都是根据什么来选SPD的?刚成立不久的小院也没有师傅带,请前辈们帮帮忙。

1.jpg

2018年11月27日 20:35:02
2楼
非常感谢分享
回复
bbffghh78
2018年11月29日 17:24:39
3楼
谢谢楼主分享
回复
钧和不同888
2019年03月25日 16:13:48
5楼
这个是安装在重要设备前端取电处的三级电源浪涌保护器,II级试验的、8/20波型的限压型电源浪涌保护器,原则上要求标称放电电流大于5KA,电压保护水平为2.5KV,一般情况下选择标称放电电流20KA的,最大放电电流为40KA的就行