电容器如何配电抗器
欢快的
欢快的 Lv.7
2005年01月21日 15:50:29
来自于变压器
只看楼主

现有36Kvar 的电容器,总共9路,324Kvar,回路电压是400V,现在想知道,电抗器应该怎么选,选百分之几的?共同探讨。

现有36Kvar 的电容器,总共9路,324Kvar,回路电压是400V,现在想知道,电抗器应该怎么选,选百分之几的?共同探讨。
gloywh
2005年01月21日 17:53:03
2楼
选XD1-40就可以了啊,9*3=27只
回复
nlb
2005年01月22日 08:26:04
3楼
一般电网以5次谐波为主,取5~6%。
回复
lhc199725
2005年11月08日 11:59:46
4楼

同意!
回复
yjig
2005年11月08日 20:23:36
5楼
在电容器前加装电抗器与电容专用接触器相比,除了都能限制合闸浪涌电流以外,是否电抗器还有抑制谐波的作用?
回复
nlb
2005年11月08日 21:05:44
6楼
串在电容器回路的电抗器有两种:一种是限制涌流的,另一种是抑制高次谐波的,二者不同。
回复
godbb
2005年11月09日 20:15:26
7楼
同意楼上的!
不要随意加电抗器,又贵,除非有需要!
回复
lbfemail
2005年11月10日 09:37:01
8楼
串在电容器回路的电抗器有两种:一种是限制涌流的,另一种是抑制高次谐波的,二者不同。



抑制高次谐波的电抗器谁说不能限制涌流的?
小弟水平不高,请指点,我到是没这么听说过.
回复
ljx8423
2005年11月10日 10:58:36
9楼
限制涌流时配1-2%,抑制高次谐波时配5-6%
回复

相关推荐

APP内打开