2018年一级消防工程师模拟冲刺卷题九
建筑家的小白白
2018年11月07日 14:32:12
只看楼主

模拟冲刺卷九  技术实务 1.引起爆炸的引火源主要有机械火源、热火源、电火源和化学火源,其中,发热自燃属于()。 1.机械火源 B.热火源 C.电火源 D.化学火源 2.下列燃烧现象中,不属于固体燃烧形式的是()。 A.预混燃烧 B.表面燃烧 C.分解燃烧 D.动力燃烧 3.2015年1月2日,哈尔滨市某市场仓库发生火灾事故,造成20人重伤,直接经济损失达1000万元,该火灾属于()。

模拟冲刺卷九 

技术实务

1.引起爆炸的引火源主要有机械火源、热火源、电火源和化学火源,其中,发热自燃属于()。

1.机械火源

B.热火源

C.电火源

D.化学火源

2.下列燃烧现象中,不属于固体燃烧形式的是()。

A.预混燃烧

B.表面燃烧

C.分解燃烧

D.动力燃烧

3.2015年1月2日,哈尔滨市某市场仓库发生火灾事故,造成20人重伤,直接经济损失达1000万元,该火灾属于()。

A.重大火灾

B.较大火灾

C.一般火灾

D.特别重大火灾

4.影响粉尘爆炸的因素不包括()。

A.粉尘的浓度

B.空气的含水量

C.粉尘的范围

D.可燃气体含量

5.柴油发电机房布置在民用建筑内时,不应布置在()。

A.地上二层

B.首层

C.地下一层

D.地下二层

综合能力

1.确定消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定,还应根据本单位的实际,即物品贮存的多少、价值的大小、人员的集中量以及隐患的存在和火灾的危险程度等情况而定。将消防控制室、消防水泵房等作为消防安全重点部位,是从()方面确定的。

A.容易发生火灾的部位

B.发生火灾后对消防安全有重大影响的部位

C.性质重要、发生事故影响全局的部位

D.人员集中的部位

2.火灾应急预案编制对初期火灾处置程序和措施进行规定,发现火灾时,起火部位现场员工应当于(

)分钟内形成灭火第一战斗力量,在第一时间内采取措施。若火势扩大,单位应当于 3 分钟内形成灭火第二战斗力量,及时采取相应措施。

A.1

B.2

C.3

D.4

3.下列有关施工现场的消防安全管理说法中,错误的是()。

A.施工现场实行施工总承包的,由总承包单位负责

B.分包单位应向总承包单位负责,但不需服从总承包单位的管理

C.建立单位应对施工现场的消防安全管理实施监理

D.施工单位应确定消防安全负责人和消防安全管理人

4.除办公、宿舍用房外,施工现场内诸如发电机房、变配电房等特殊用房房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于( )m,房门的净宽度不应小于 0.8m。

A.5

B.10

C.15

D.20

5.在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场是施工现场的重点防火区域,以这些施工现场的防火区域位于其保护范围是设置室外消防给水系统的基本原则。下列关于施工现场临时室外消防给水系统的设置不符合要求的是(

)。

A.一般临时给水管网宜布置成放射状

B.临时室外消防给水干管最小管径不应小于 DN100

C.室外消火栓的间距不应大于 120m

D.室外消火栓的最大保护半径不应大于 150m

案例分析

消防技术服务机构受东北某造纸企业委托,对其成品仓库设置的干式自动喷水灭火系统进行检测。该仓库地上2层,耐火等级为二级,建筑高度15.8m,建筑面积7800m2,还设置了室内消火栓系统火灾自动报警系统等消防设施,厂区内环状消防供水管网(0管径DN250mm)保证室内、外消防用水,消防水泵设计扬程为1.0MPa。

屋顶消防水箱最低有效水位至仓库地面的高差为20m,水箱的有效水位高度为3m。厂区共有2个相互连通的地下消防水池,总容积为1120m³。干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀,放置在距离仓库约980m的值班室内(有采暖)、喷头型号ZSTX-68(℃)。

检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现:

(1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验替代,且未对管进行冲洗。

(2)干式报警阀调试记录中,没有发现开启系统实验报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间的记录值。

随后进行现场测试,情况为:在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀加速排气阀随之开启,6.5min后干式报警阀水力警铃开始报警,后又停止(警铃及配件质量、连接管路均正常),末端试水装置出水量不足。人工启动消防泵加压,首层的水流指示器动作后始终不复位。查阅水流指示器产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等,均未发现问题。

根据以上材料,回答下列问题(共21分)

1.【题干】指出干式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题,并说明如何改正。

2.【题干】分析该仓库消防给水设施存在的主要问题。

3.【题干】检测该仓库内消火栓系统是否符合设计要求时,应出几支水枪?按照国家标准有关自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分规定,该仓库属于什么级别?自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为多少?

4.【题干】干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题是什么?

5.【题干】开启末端试水装置测试出哪些问题?原因是什么?

6.【题干】指出导致水流指示器始终不复位的原因。

答案

技术实务

1.【答案】D

【解析】明火、化学反应热、发热自燃属于化学火源。

2.【答案】A

【解析】根据各类可燃固体的燃烧方式和燃烧特性,固体燃烧的形式大致可分为蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃燒、熏烟燃烧(阴燃)和动力燃烧(爆炸)。预混然燒是指可燃气体、蒸气预先同空气(或氧)混合,遇引火源产生带有冲击力的燃烧。

3.【答案】B

【解析】较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上500万元以下直接财产损失的火灾(“以上”包括本数,“以下”不包括本数)。

4.【答案】C

【解析】粉尘爆炸受下列条件制约:(1)粉生本身的物理化学性质。(2)粉尘浓度。(3)环境条件。(4)可燃气体和惰性气体的含量。(5)其他。

5.【答案】A

【解析】根据《建筑设计防火规范》第5.4.13条,布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:(1)宜布置在首层或地下一、二层。(2)不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。(3)应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。(4)机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m2,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。(5)应设置火灾报警装置。(6)应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。

综合能力

1.B

【解析】将消防控制室、消防水泵房等作为消防安全重点部位,是从发生火灾后对消防安全有重大影响的部位方面确定的。

2.A

【解析】火灾应急预案编制对初期火灾处置程序和措施进行规定,发现火灾时,起火部位现场员工应当于1

分钟内形成灭火第一战斗力量,在第一时间内采取措施。若火势扩大,单位应当于 3 分钟内形成灭火第二战斗力量,及时采取相应措施。

3.B

【解析】施工现场消防安全管理中分包单位应向总承包单位负责,并应服从总承包单位的管理。

4.B

【解析】除办公、宿舍用房外,施工现场内诸如发电机房、变配电房等特殊用房房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于 10m。

5.A

【解析】考虑给水系统的需要与施工系统的实际情况,一般临时给水管网宜布置成环状。

案例分析

参考解析:

1.

1)干式报警阀的位置不合理,满足不了充水时间要求,干式报警阀是数量不足

2)喷头型号为ZSTX15-68(℃) (下垂型)喷头温度。

闭式系统的喷头,公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,因此可以考虑使用动作温度更低的喷头,外仓储用房宜采用快速响应喷头

2.

1)报警阀组有问题

2)屋顶消防水箱的高度不满足静压要求,提高或加设稳压泵

3.

1)全数检查,室内消火栓布置

2)仓库危险II级

3)2小时

4.

1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验不能采用气压试验代替。

2)没有对管进行冲洗

3)进行水压力试验

5.

1)干式报警阀报警太迟

2)末端试水装置出水量不足

3)压力开关未联锁启动消防泵

6.

1)指示器阀瓣卡住

2)被管腔内的杂物卡阻

3)电路接线脱落 

免费打赏

相关推荐

APP内打开