预防电力电容器损坏的措施!!!
库克库伯电气
2018年10月30日 11:57:15
只看楼主

1.正常情况下,可根据每组相电容器通过的电流有效值的大小,按1.5~2倍,配以快速熔断器。若电容被击穿,则快速熔断器会熔化而切断电源,保护电容器不会继续产生热量。 2.在补偿柜上每相安装电流表,保证每相电流相差不超过±5%,若发现不平衡,立即退出运行,检查电容器。 3.监视电容器的温升情况。 4.加强对电容器组的巡检。电容器漏电流过大通常有如下现象:电容器的引出线套管部位发生渗油;电容器鼓肚。有些电容没有渗油,便会发生鼓肚现象。

发现上述情况,则电容器应退出运行,以防爆炸。 电容器损坏一般易发生在夏天高温期,在这段时间内,更应加强巡视。

以上资讯来自库克库伯电气(上海)有限公司提供,更多资讯请大家搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)