新建厂房开挖时发现有其他建筑低压管线穿过怎么办?
yam
yam Lv.5
2018年10月28日 15:55:22
只看楼主

     一个工厂项目,厂区内新建二期厂房开工后发觉地下有5根φ150低压电管贯穿,是供附近一期厂房的生产用电。我建议甲方将此管线避开二期厂房局部改道重新敷设,但甲方说不能影响一期厂房的生产不同意挪位。在不移位的前提下询问设计会不会有问题?    我提出的问题是:1. 这么长的管线做在新厂房基础承台内以后维修怎么办?                              2. 结构说可以做在承台里面,能否保证承台力或沉降不会导致电气的管线受损?这都是不可预估的

     一个工厂项目,厂区内新建二期厂房开工后发觉地下有5根φ150低压电管贯穿,是供附近一期厂房的生产用电。我建议甲方将此管线避开二期厂房局部改道重新敷设,但甲方说不能影响一期厂房的生产不同意挪位。在不移位的前提下询问设计会不会有问题?

   我提出的问题是:1. 这么长的管线做在新厂房基础承台内以后维修怎么办?

                             2. 结构说可以做在承台里面,能否保证承台力或沉降不会导致电气的管线受损?这都是不可预估的

    请教大家有没什么好的解决办法,谢谢 343310470.jpg

免费打赏
魔冕
2018年10月29日 14:28:31
2楼
理论上不行,得改出去。不过实际这种情况很多,你可以做个类似于槽盒的东西。要是以后坏了,重选路径重新敷设。
回复
echizenace
2018年10月30日 07:39:18
3楼
既然甲方说不能停产,是否有第二路电源供电?可以临时架空敷设电缆至一期生产用电,路由敷设好,电缆接入配电柜用不了多长时间
回复
吕建民
2018年11月01日 12:42:13
5楼
谢谢分享资料
回复
xingye8860
2018年11月02日 08:42:31
6楼
谢楼主的资料
回复
菜鸟小王
2018年11月05日 14:19:50
7楼
三楼朋友的意见可以试试
回复
fittermouse
2018年11月05日 16:18:15
8楼

为一期厂房重新敷设1回路电缆,敷设完成送电,将原电缆拆除,二期厂房可利旧。问甲方是否可行。

回复
杨建001
2019年01月14日 09:09:41
9楼
做一个热心并受欢迎的人
回复