某商业建筑6层,每层高为4 m,有一个12 m×10
m的中庭,设有消火栓系统、防排烟系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。设置屋顶消防水箱,不设稳压系统,能满足水灭火系统最不利点在准工作状态下的压力要求,中庭与各楼层连接部由防火卷帘分隔并由水幕对其进行保护。
到年终结合冬季火灾多发的特点,委托消防技术服务机构对该建筑的消防设施进行一次全面的检测检查。检测室内消火栓系统时,打开三层一个消火栓试水,水量正常,流量开关信号反馈到控制器上,消火栓泵没有启动,之后,技术人员按下消火栓按钮,消火栓泵立即启动,并供水正常。
在检测防火卷帘时,对防火卷帘的专用感烟探测器进行模拟火灾试验,卷帘能够直接降落到地面。卷帘落地后,对任一探测器进行模拟火灾试验,水幕系统未启动,再对另一探测器进行模拟火灾试验,两个探测器信号报警时水幕系统启动。对排烟系统进行检测时,手动打开排烟口,联动控制器不论放置在自动或手动状态,对应的风机均能打开;而手动关闭排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀时,联动控制器处于手动状态时不能关停相应风机。自动状态时能关闭风机。其他消防设施检测均满足规范要求。
根据以上材料,回答下列问题。
(1)请指出消防设施存在的问题,分析原因并提出整改意见。
答:
1)消火栓系统
①问题:流量开关信号反馈到控制器上,消火栓泵没有启动。
问题分析:流量开关信号没有用专线直接在水泵控制柜上或线路故障。
整改方案:流量开关信号用专线连接在水泵控制柜上,量流开关动作能连锁启动水泵
②问题:按下消火栓按钮,消火栓泵立即启动。
问题分析:消火栓按钮直接启动消防水泵不符合要求,只能作为一个报警信号。
整改方案:重调整消火栓按钮的逻辑联接,让消火栓按钮的动作信号作为报警信号和其他探测器的信号组成“与”逻辑,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
2)防火卷帘和保护水幕系统
问题:卷帘落地后,两个探测器信号报警时水幕系统未启动。
问题分析:保护卷帘的水幕系统启动逻辑设置错误。
整改:由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任意一火灾探测器或手动火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动。
3)防排烟系统
①问题:手动打开排烟口,联动控制器不论放置在自动或手动状态,对应的风机均能打开。
问题分析:排烟口启动风机的启动方式设置成了连锁控制,应为联动控制。
整改:排烟口的动作信号设置为排烟风机启动的联动信号,当手动打开排烟口,联动控制器处于手动状态时不能启动相应风机,自动状态时能启动风机。
②问题:手动关闭排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀时,联动控制器处于手动状态时不能关停相应风机。
问题分析:排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀与风机之间控制方式设置错误。
整改:控制方式应设置为连锁控制。
(2)消火栓泵有哪几种启泵方式?
答:高位水箱流量开关启动;
出水干管低压压力开关启动;
干式系统报警阀压力开关启动;
稳压系统压力开关启动;
手动控制盘按钮启动;
消火栓按钮与其他报警信号组合联动启动;
水泵控制柜手动按钮启动。
案例十六
甲类洁净厂房的新建贵重设备房间,同时工作20人,长30m,宽20m,高6m,拟采用管网式IG541气体灭火系统。该房间围护结构承受压强为1000Pa,耐火极限0.25h,泄压口距地面3.5m,设有消防应急照明灯具和疏散指示标志灯,房间外距地1.3m处设有手动控制装置。
系统完毕后进行模拟喷气试验,人工模拟感烟探测器发出报警信号,防护区外的声光警报器发出警报;人工模拟感温探测器发出报警信号,防护区内的声光警报器发出警报,灭火控制器收到2路报警信号后,进行下列联动控制:关闭通风系统和防火阀,关闭泄压口,切断电源;20s后开始喷放设计用量3%的即1个IG541气瓶用量。
根据以上情景,回答下列问题:
1.该管网式IG541气体灭火系统采用什么系统,需要划分几个防护区,说明其理由。
参考答案:
1)该房间面积是:30×20=600(㎡),体积是:30×20×6=3600(m³)。
2)管网式系统1个防护区最大保护面积是800㎡,最大保护体积是3600m³,故可采用设1个防护区。
3)该气体灭火系统可采用单元独立系统。
2.该房间的防护区设置是否满足要求,说明理由。
参考答案:
1)该房间围护结构承受压强为1000Pa,耐火极限0.25h,不合理,防护区围护结构承受压强不低于1200Pa,耐火极限不低于0.5h。
2)泄压口距地面3.5m,不合理,泄压口要设在防护区净空2/3以上,即不小于4m。
3)房间外距地1.3m处设有手动控制装置,不合理,手动控制装置中心点距地面1.5m。
3.简述该气体灭火系统的模拟喷气试验是否正确,提出整改措施。
参考答案:
1)人工模拟感烟探测器发出报警信号,防护区外的声光警报器发出警报,不正确,应该防护区内的声光警报器发出警报。
2)人工模拟感温探测器发出报警信号,防护区内的声光警报器发出警报,不正确,应该防护区外的声光警报器发出警报。
3)灭火控制器收到2路报警信号后,联动关闭泄压口,不正确,应该联动打开泄压口。
4)20s后开始喷放设计用量3%的即1个IG541气瓶用量,不正确,IG541模拟喷气试验的喷放量不少于设计用量的5%且不少于1个气瓶用量。
5)IG541喷放后,防护区外的喷放指示灯应该亮起。