普通剪力墙底部加强部位和其他部位配筋
xjgqs
xjgqs Lv.3
2008年02月03日 10:10:42
只看楼主

普通剪力墙底部加强部位和其他部位配筋在那里有要求啊?没找到规范!还有短肢剪力墙配筋要求1.2,1.0规范说是纵筋,到底是横向还是竖向?还是;两个方向都是!?

普通剪力墙底部加强部位和其他部位配筋在那里有要求啊?没找到规范!
还有短肢剪力墙配筋要求1.2,1.0规范说是纵筋,到底是横向还是竖向?还是;两个方向都是!?
免费打赏
zhugeguang
2008年02月03日 21:10:51
2楼
高规:7.2.18 剪力墙分布钢筋的配置应符合下列要求:
1 一般剪力墙竖向和水平分布筋的配筋率,一、二、三级抗震设计时均不应小于0.25%,四级抗震设计和非抗震设计时均不应小于0.20%;
2 一般剪力墙竖向和水平分布钢筋间距均不应大于300mm;分布钢筋直径均不应小于8mm。
7.2.19 剪力墙竖向、水平分布钢筋的直径不宜大于墙肢截面厚度的1/10。
7.2.20 房屋顶层剪力墙以及长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间的纵向剪力墙、端山墙的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率不应小于0.25%,钢筋间距不应大于200mm。
短肢剪力墙配筋要求1.2,1.0规范说是纵筋,仅指竖向。

回复
xjgqs
2008年02月12日 15:04:24
3楼
谢谢你的热心指导!
回复
liuhs0011
2008年02月13日 16:51:49
4楼
长矩形到底是长宽比多少才算长矩形?
回复
xiwangz
2008年09月20日 08:11:07
5楼
看来还得把规范理解了啊
看来还得把规范理解了啊
看来还得把规范理解了啊
谢谢了,收获很多