2018年一级消防工程师模拟训练题(案例分析二)
建筑家的小白白
2018年10月25日 15:51:43
只看楼主

【摘要】为了让考生更顺利的通过2018年一级消防工程师考试,东学教育网每天都会为您献上关于消防考试的每日一练。  案例分析  案例十三 某地下车库,钢混结构,建筑面积8000 m²,层高4m,主梁净高0.8 m,可停放汽车500辆,设有自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、应急照明和疏散指示标志等消防设施,该车库采用机械排烟系统,采用排烟与排风兼容模式,按防火分区设置,每一个防火分区配置一台排烟风机。建筑单位委托消防技术服务机构对机械排烟系统进行调式验收,具体情况如下:

【摘要】为了让考生更顺利的通过2018年一级消防工程师考试,东学教育网每天都会为您献上关于消防考试的每日一练。 

案例分析 1-1P6010Z443205.jpg

案例十三

某地下车库,钢混结构,建筑面积8000

m²,层高4m,主梁净高0.8

m,可停放汽车500辆,设有自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、应急照明和疏散指示标志等消防设施,该车库采用机械排烟系统,采用排烟与排风兼容模式,按防火分区设置,每一个防火分区配置一台排烟风机。建筑单位委托消防技术服务机构对机械排烟系统进行调式验收,具体情况如下:

1、系统检查情况:该车库分为大小相等的两个防火分区,每个防火分区利用主梁分为两个相等的防烟分区,排烟主管上壁贴主梁底敷设,每个防烟分区接出一个排烟支管,支管从主管接出处设有280℃排烟防火阀。在每条支管的适当位置上设有两个排烟口,均设在风管下壁,每个百叶排烟口均带排烟阀,每个排烟口距防烟分区最远距离32m。

每条支管的适当位置上接出两条排风竖管,在接出处设70℃自动关闭防火阀,在竖管上还设有上下两个常开百叶风口排除汽车尾气。主排烟风管在接入排烟风机前设置280℃自动关闭的排烟防火阀,该系统所服务的区域设有机械补风系统,补风量按风机排烟量的50%确定。

2、系统调试情况:技术人员对l号防火分区的排烟系统进行调试,手动打开其中一个排烟口上的排烟阀,风机没有启动,随即再手动打开同一防烟分区内另一个排烟口上的排烟阀,相应风机启动;在系统运行的情况下,手动关闭排烟支管上280℃的排烟防火阀或排风管上70℃防火阀,风机均停止;手动关闭排烟风机前设置280℃的排烟防火阀时,联动停止风机。

3、模拟火灾试验情况:技术人员对2号防火分区的排烟系统进行模拟火灾试验,技术人员触发2号防火分区内位于不同防烟分区的两个独立探测器,排烟口及风机均未启动;之后,技术人员触发位于2号防火分区同一防烟分区1个独立探测器和1个手动报警按钮,2号防火分区内4个排烟口打开,相应风机启动。

技术人员在断开该防烟分区2个排烟口的联动信号连接基础上,触发防烟分区内2个探测器,风机启动。

根据以上材料,回答下列问题:

(1)分析系统检查情况中存在的问题,说明理由。

答:

①排烟口均设在风管下壁,不能保证排烟口在储烟仓内,应当将排烟口设置在有效的储烟仓内;

②排烟口距防烟分区最远距离32 m不符合规范要求,排烟口距防烟分区最远距离应不大于30m。

(2)分析系统调试情况中存在的问题,说明理由。

答:

①1号防火分区中打开两个排烟阀才能启动风机的逻辑设置不符合要求,应当设置成任一排烟阀的启动信号能联动启动相应的风机。

②在系统运行的情况下,手动关闭排烟支管上280℃的排烟防火阀或排风管上的70℃防火阀时,风机均停止不符合规范的要求,支管上的排烟防火阀和排风管上的防火阀的关闭不能使风机停止,原因是风机停止后,还需要排烟的另一防烟分区时无法再排烟。

③手动关闭排烟风机前设置280℃的排烟防火阀时,联动停止风机,不符要求。不能设置成联动停止风机,应当设成连锁停止风机。

(3)分析模拟火灾试验情况中存在的问题,说明理由

答:①火灾确认后,防烟分区内触发的联动信号将2号防火分区内4个排烟口打开不符合要求,应当仅打开同一防烟分区内的2个排烟口。

②技术人员在断开该防烟分区2个排烟口的联动信号连接基础上,触发防烟分区内2个探测器,风机启动。说明排烟口和探测器与风机的联动信号逻辑设置是并联方式,不符合规范要求。应当设置成探测器触发信号先联动打开排烟口,排烟口开启的信号联动打开风机。

案例十四

某长方形通用厂房,钢筋混凝土框架结构,地上5层,建筑髙度25.

4m。厂房全长126m,宽36m。厂房内除两端楼梯间用木板进行分隔外,各层均较为空旷。各层划分为A、B两个63m×36m的防火分区。一层的A防火分区为服装中间仓库,其余各层的防火分区均为服装生产车间。在A防火分区的角落砌筑两堵3m高的墙分隔出一个休息间,由于进出人员较少未设置房门。

对该厂房的各类构件耐火性能进行评定的结果为;2?3层楼板耐火极限为0.9h,4?5层楼板耐火极限为1.2h,首层及二层的柱耐火极限为2.

5h,三层及以上柱耐火极限为3.0h。贴邻该厂房东侧和南侧分别建造一座耐火等级为二级的服装成品仓库和锅炉房。仓库为净高5m的单层建筑,锅炉房建筑高度7m,内设3台4t/h燃煤锅炉,为厂区生产提供蒸汽。

在厂房的西侧和北侧设置宽度为4m的消防车道。按规定配备了满足规范要求的室内、室外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统和防排烟系统等各种消防设施。

根据以上材料,回答下列问题:

1.分析该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题,并提出整改措施。

参考答案:

1)该厂房火灾危险性为丙类,属于高层厂房,耐火等级不应低于二级,其楼板的耐火极限不应低于1.0h,柱的耐火极限不应低于2.5h,该厂房2?3层楼板耐火极限为0.9h,不满足要求。

2)整改措施:提高厂房2?3层楼板耐火极限,不应低于1.0h。

2.指出该厂房在平面布局与布置方面存在的消防安全问题,并简述其理由。

参考答案:

1)服装成品仓库贴邻厂房建造,不符合规范要求。

理由:根据规定,丙类高层厂房与仓库的最小防火间距为13m。

2)锅炉房贴邻厂房建造,不符合规范要求。

理由:根据规定,丙类髙层厂房与锅炉房的最小防火间距为13m。

3)在厂房的一个长边和一个短边设置消防车道,不符合规范要求。

理由:根据规定,高层厂房应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

4)在一层中间仓库的角落砌筑两堵3m高的墙分隔出一个休息间,由于进出人员较少未设置房门,不符合规范要求。

理由:仓库内的休息室,采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

3.指出该厂房在防火分区的设置是否合理,并简述其理由。

参考答案:

1)一层的A防火分区为服装中间仓库,建筑面积:63×36=2268㎡划分为1个防火分区,不合理。

理由:耐火等级为二级的高层丙类2项物品仓库,防火分区最大允许建筑面积1000㎡。当设置自动喷水灭火系统时,上述面积可增加一倍。

2)其他的服装生产车间,防火分区建筑面积:63×36=2268㎡划分为1个防火分区,合理。

理由:耐火等级为二级的高层丙类厂房,防火分区最大允许建筑面积2000㎡。当设置自动喷水灭火系统时,上述面积可增加一倍。

4.指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题,并简述其理由。

参考答案:

1)厂房仅在两端设置楼梯间,不符合规范要求。

理由:每个防火分区设置不少于2部疏散楼梯。

2)楼梯间釆用木板进行分隔,不符合规范要求。

理由:根据规定,高层厂房应设置封闭楼梯间,楼梯间应采用耐火极限不低于2.0h的不燃性墙体进行分隔,楼梯间的门采用向疏散方向开启的乙级防火门。


免费打赏

相关推荐

APP内打开