求助,打断了横向的框架梁!
回家玩蛋去吧
2018年10月20日 08:56:29
只看楼主

自建房,复式挑空设计的,打马桶下水管孔的时候,打断了两根框架横梁的底部两根钢筋,按照建筑工人的说法,这个完全没问题。各位大神有什么见解?

自建房,复式挑空设计的,打马桶下水管孔的时候,打断了两根框架横梁的底部两根钢筋,按照建筑工人的说法,这个完全没问题。各位大神有什么见解? 324173217832822257.jpg 744437326490155519.jpg
免费打赏
回家玩蛋去吧
2018年10月20日 09:44:53
2楼
估计整体不会有太大影响,我就怕时间长了墙体会开裂 会不会有这种情况呢
回复
望尽天涯路00
2018年10月22日 09:31:56
3楼
如果是挑梁,上部筋影响大,下部筋影响不大
回复
浩业晖0标经理
2018年10月22日 15:22:59
4楼
没有问题
回复
ayu_18
2018年10月23日 07:26:33
5楼
路过  
回复
逍遥鹏鸟
2018年10月23日 08:39:04
6楼
路过
回复
广州加固材料
2018年10月23日 10:29:34
7楼
建议鉴定,避免安全危险!
回复
风雪离
2018年10月23日 10:39:38
8楼
看不清结构,有结构图最好

回家玩蛋去吧:我下面回复了结构图。。。不知道是不是你需要的那种。。。

回复
有颜如玉丶
2018年10月23日 14:16:47
9楼
框架梁下部影响大,挑梁上部影响大。
回复
漠逝忆
2018年10月23日 14:57:54
10楼
悬挑梁下部开凿位置靠近柱,也就是悬挑梁根部,悬挑梁的有效截面高度变小,原配筋可能偏小,建议做详细计算分析
回复
回家玩蛋去吧
2018年10月23日 20:39:34
11楼
309808987003263528.jpg黑色的方块是柱子
回复