案例一 消防技术服务机构受托对某地区银行办公的综合楼进行消防设施的专项检查,该综合楼火灾自动报警系统采用双电源供电,双电源切换控制箱安装在一层低压配电室,考虑到系统供电的可靠性,在供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护。火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只),1只防火阀模块故障。 对火灾自动报警系统进行测试,过程如下,切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;恢复控制器与备用电源之间的连接,切断火灾报警控制器的主电源,控制器自动切换到备用电源工作,显示主电故障;测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只不报警,试验过程中控制器出现重启现象,继续试验报警功能,控制器关机,无法重新启动。
案例一
消防技术服务机构受托对某地区银行办公的综合楼进行消防设施的专项检查,该综合楼火灾自动报警系统采用双电源供电,双电源切换控制箱安装在一层低压配电室,考虑到系统供电的可靠性,在供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护。火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只),1只防火阀模块故障。
对火灾自动报警系统进行测试,过程如下,切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;恢复控制器与备用电源之间的连接,切断火灾报警控制器的主电源,控制器自动切换到备用电源工作,显示主电故障;测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只不报警,试验过程中控制器出现重启现象,继续试验报警功能,控制器关机,无法重新启动。
恢复控制器主电源,控制器启动并正常工作;使探测器底座上的总线接线端子短路,控制器上显示该探测器所在回路总线故障;触发满足防排烟系统启动条件的报警信号,消防联动控制器发出了同时启动5个排烟阀和5个进风阀的控制信号,控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀的开启反馈信号,相对应的排烟机和送风机正常启动并在联动控制器上显示启动反馈信号。
银行数据中心机房设置了IG541气体灭火系统,以组合分配方式设置A、B、C三个气体灭火防护区。断开气体灭火控制器与各防护区气体灭火驱动装置的连接线,进行联动控制功能试验,过程如下:按下A防护区门外设置的气体灭火手动启动按钮,A防护区内声光报警器启动,然后按下气体灭火手动停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,一直为0V。按下B防护区内的1只火灾手动报警按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为24V。
测试C防护区,按下气体灭火控制器上的启动按钮,再按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为24V。
据了解,消防维保单位进行系统试验过程中不慎碰坏了两段驱动气体管道,维保人员直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录。
根据以上材料,回答下列问题(共21分):
1.根据检查测试情况指出消防供电及火灾报警系统中存在的问题。
1、答案
(1)双电源切换控制箱安装在一层低压配电室不妥,应设置到最末端控制箱。
(2)在供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护不妥,火灾自动报警系统主电源不宜设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置保护。即使装了,剩余电流的动作信号也只能作用于报警,不能跳闸。
(3)12只感烟火灾探测器被屏蔽不妥,有故障或误报警应及时进行维修或更换。
(4)1只防火阀模块故障,应及时进行维修或更换。
(5)切断控制器与备用电源的连接,控制器无异常显示不妥,应及时进行维修。
(6)2只感烟探测器不报警,应及时维修或更换。
(7)2个排烟阀不能联动开启或无法反馈开启信号。
(8)备用电源下控制器工作不稳定,备用电源容量不足。
解析:《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文:10.1.8消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。消防控制室的两路低压电源应能在消防控制室内自动切换。
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013条文:9.2.2 剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。
《低压配电设计规范》GB 50054-2011 条文:6.3.6 过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。
《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007条文:4.3.2 按现行国家标准《火灾报警控制器》GB4717的有关要求对控制器进行下列功能检查并记录。
控制器应满足标准要求:1.检查自检功能和操作级别;2.使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再试其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能;3.检查消音和复位功能;4.使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号;5.检查屏蔽功能;6.使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能;7.使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能;8.检查主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复第7款检查;9.检查控制器特有的其他功能。《火灾探测报警产品的维修保养与报废》GB29837-2013条文:3.1.3 火灾探测器、模块、手动报警按钮和消火栓启动按钮一般应在维修企业内进行维修,将上述部件拆下维修时,应立即更换备品,不应对相应部位实施屏蔽;没有备品时,应对该部位采取有效的消防安全措施
2.导致排烟阀未反馈开启信号的原因是什么?
2、答案
(1)总线与排烟阀联动模块接触不良。
(2)排烟阀联动模块与排烟阀连线断路或短路。
(3)排烟阀未通电。
(4)排烟阀卡死或故障。
3.三个气体灭火防护区的气体灭火联动控制功能是否正常?为什么?
3、答案
24V的含义:消防联动控制器的电压输出应采用直流24V,即发出了联动控制信号;
25S的含义:气体灭火控制器可以设定不大于30S的延迟时间。
A防护区正常。考核气体灭火系统手动控制设计:
4.4.4 气体灭火系统、泡沫灭火系统的手动控制方式应符合下列规定:
1.在防护区疏散出口的门外应设置气体灭火装置、泡沫灭火装置的手动启动和停止按钮,手动启动按钮按下时,气体(泡沫)灭火控制器应执行:
④启动防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器。
手动停止按钮按下时,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器应停止正在执行的联动操作。
B防护区不正常,因为发出气体系统联动启动的信号应为2只火灾探测器或1只火灾探测器与1只手动火灾报警按钮,不能由一个手动火灾报警按钮信号启动气体灭火系统。
解析:《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013条文:4.4.2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:1.应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟探测器和感温火灾探测器,2.气体灭火控制器、泡沫灭火控制器在接受到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号;在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号,且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号。
C防护区不正常,在控制器上按下停止按钮后,系统不应再延时喷射,应能停止启动。即控制器启动输出端电压应为0V。而情景描述中25s后电压为24V,不符合规范要求。
2.气体灭火控制器、泡沫灭火控制器上应设置对应于不同防护区的手动启动和停止按钮,手动启动按钮按下时,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器应执行符合本规范第4.4.2条第3款和第5款规定的联动操作;手动停止按钮按下时,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器应停止正在执行的联动操作。
4.维保人员对配电室气体灭火系统驱动气体管道维修的做法是否正确,为什么?
4、答案:
不正确,灭火剂输送管道安装完毕后,应进行强度试验和气压严密性试验。《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007条文:5.5.4 灭火剂输送管道安装完毕后,应进行强度试验和气压严密性试验,并合格。