jyf118
jyf118 Lv.2
2005年01月21日 11:32:30
只看楼主

我厂区中间有条河道,平时主要用于排雨水。现因公司扩建项目,要求原河道填埋,并要求在原河道上增设一条排水管,用于公司主排水管(雨水)。公司面积:600米X500米; 公司区域:苏州 太仓请教1。原河道如何处理,排水管又如何架设于原河道内。2。排水管要多大,什么材质。

我厂区中间有条河道,平时主要用于排雨水。现因公司扩建项目,要求原河道填埋,并要求在原河道上增设一条排水管,用于公司主排水管(雨水)。
公司面积:600米X500米; 公司区域:苏州 太仓
请教
1。原河道如何处理,排水管又如何架设于原河道内。
2。排水管要多大,什么材质。
heijindishi
2005年01月21日 13:10:29
2楼
建议:
1.原河道填.
2.河道边建管道
3.管道用450或600的.
4.不要用混凝土管.因为其太短,容易沉降
5.在去看看给排水设计规范
回复
manian
2005年01月21日 15:18:16
3楼
建议采用柔性管材:双壁波纹管(UPVC、HDPE)、玻璃钢夹砂管等。
回复
水妖
2005年01月21日 21:19:52
4楼
2楼的有点意思。
30ha的用600的管,希望楼主不要被人误导。
1、首先要了解河道的用途,如果用于排洪,则不能随意取消,必须征得水利部门同意,可以用管道或盖板涵、箱涵代替,由过水量来决定。
2、如果没有排洪、排污的用途,可以直接填埋掉,重新设计雨水系统。
3、如果一个出口,30ha的采用1.5米的管(广东),可以采用多个出口,这样管径可以较小。
4、管材以混凝土管最便宜,以发展趋势来说。以玻璃钢夹砂管和HDPE管为合适,应综合考虑确定。
回复
jyf118
2005年01月24日 13:49:39
5楼
忘了说明:我厂是生产PVC粉及PVC胶布,对塑料材料有一定的腐蚀,所以不采用塑料管材,另从价位考虑,想选择水泥管。
求教:
1。30ha代表什么?排水管大小如何计算,最好举例!
2。水泥管采用D1200,阴井间距30米,是否可?
3。原河道淤泥采用冲洗方式还是挖机方式处理。
4。是否能提供水泥管基础及阴井基础。
5。本人联系MAIL:YUFENG.JI@SINOPVC.COM.
回复
水妖
2005年01月24日 21:24:36
6楼
30公顷的面积的排水系统最好叫别人设计一下。
回复
sxy_2000_37
2005年01月25日 14:43:40
7楼
楼上的说的有道理
回复
xhyngz
2005年01月25日 22:14:00
8楼
这么大的面积的,排水的话,是一根管子还是一个管网啊,
如果河道要填的话,应先清淤,在换填
回复
wlg209209209
2005年01月26日 09:26:23
9楼
我觉得4楼的意见有道理。
再补充:
1。30ha代表什么?排水管大小如何计算,最好举例!
这个简单,你只要找排水工程(下),看看就没问题了,如果你没书或看不懂那就找人设计了。
2。水泥管采用D1200,阴井间距30米,是否可?
采用d1200的管道,你这工程不设雨水口把,阴井间距应该大,规范是不大于100m。
3。原河道淤泥采用冲洗方式还是挖机方式处理。
挖机方式处理,应该到老板土。
4。是否能提供水泥管基础及阴井基础。
有标准图集可查。
如果你自己做的话,再说两点:
1、要搞清楚原河道是排雨水、污水还是雨污水合流的?看你两次留言不一致。
如果合流的话,最好设截流井,进行分流,污水进行处理(为了环境保护,利用这次改造机会为国家和人民做点事实了),雨水可直接排放。
2、要搞清楚河道有没外水的进入,这样可以更准确的确定你的管径。
邮箱:wlg209209209@sina.com
要设计可以找我,呵呵
回复

相关推荐