冷凝温度的几个疑问
大雨yi直下
2018年10月12日 10:08:23
来自于制冷技术
只看楼主

1、一直简单的记忆冷凝器换热效果不好冷凝温度高,但是为什么会高呢 2、冷凝温度是指冷凝时气体温度,还是冷凝后液体温度。 3、制冷剂由气体冷凝成液体是否类似于空气遇冷凝结出冷凝水,那制冷剂是否有相似的“露点温度” 4、以R22制冷剂为例冷凝温度和排气温度的差值大概是多少 1和2,3和4可理解为同一个问题

1、一直简单的记忆冷凝器换热效果不好冷凝温度高,但是为什么会高呢

2、冷凝温度是指冷凝时气体温度,还是冷凝后液体温度。

3、制冷剂由气体冷凝成液体是否类似于空气遇冷凝结出冷凝水,那制冷剂是否有相似的“露点温度”

4、以R22制冷剂为例冷凝温度和排气温度的差值大概是多少

1和2,3和4可理解为同一个问题

免费打赏
华夏好男儿
2018年10月12日 13:40:40
2楼

1、冷凝器的是把压缩机的排气冷凝为液体的,当冷凝器小或者换热不好的时候,冷凝器没办法把压缩机的排气全部冷凝为液体,导致冷凝压力升(憋)高,随着冷凝压力的升高,冷凝器换热量逐渐增加,最终将排气气体全部冷凝下来,趋于稳定状态

2、冷凝温度是冷凝压力对应的饱和温度,冷凝后的液体温度一般有一定的过冷段,比冷凝温度要低

3、制冷剂存在泡点和露点,露点就是饱和气态点

4、R22一般比排气温度高30K,但是排气温度和工况有很大关系,不是一个绝对的值,只要在冷冻油的使用范围内就行

大雨yi直下:谢谢您的解疑,还想再请教下:

针对您的第一条有以下疑问:

1、冷凝不彻底时的那部分气体,此时是随着冷凝后的制冷剂液体循环,还是留存于冷凝器内待冷凝后进入循环

2、不考虑制冷剂管路及其他设备的承压能力及高压告警保护,如果冷凝器换热效果再差一些,是不是同样冷凝压力继续升高,气体也会全部冷凝成液体(有点钻牛角尖了)

华夏好男儿:1、如果膨胀阀前液体制冷剂很少,系统稳定之前,可能会有部分气态冷媒通过膨胀阀进入蒸发器(膨胀阀会有开度),但是一般影响不大。

2、冷凝压力会越来越高

大雨yi直下:嗯,好的,谢谢了

荣昌制冷:1、冷凝温度是指压缩机压缩后的过热蒸汽在冷凝器中与外界的空气或冷却水换热而凝结成液体时的温度,称为冷凝温度。

2、冷凝面积过小,冷凝器过脏,散热通风不好,冷却效果差,系统中的制冷剂加注过多等,都会使冷凝温度和压力升高。

3、冷凝现象如同锅盖上的蒸汽冷却后由蒸汽转变(凝结)成水珠液体的过程。

4、以R22制冷系统为例,如某运转中压缩机的排气温度为90度,此时的冷凝压力(高压压力)为1.5MPa表压,对应下的饱和温度约为41.5度,压缩机排气温度与冷凝温度的差值为:90-41.5=48.5度,该温差48.5度即为压缩机的过热温度,也称排气过热度。

查看全部4条回复
回复
杨建001
2018年10月12日 20:10:58
3楼
谢谢分享!!
回复
wxlyy
2018年10月13日 17:53:36
4楼
谢谢楼主的资料
回复
同道者已难寻
2018年10月15日 09:42:51
5楼
这个问题太专业了,不懂。
回复
学习无涯
2018年11月13日 13:53:12
6楼
学习了,学习了
回复
jiadenglu
2018年11月18日 20:33:48
7楼
谢谢楼主的资料
回复
as1215sc
2018年11月19日 11:46:04
8楼

太专业性的东西了,看的不是很明白


回复
qq_1542636584417
2018年11月19日 22:37:37
9楼
%E5%86%B7%E5%87%9D%E4%B8%8D%E5%BD%BB%E5%BA%95%E7%9A%84%E6%B0%94%E4%BD%93%E4%BC%9A%E4%B8%80%E7%9B%B4%E5%AD%98%E5%9C%A8%E5%86%B7%E5%87%9D%E5%99%A8%E4%B8%AD%E5%BE%85%E5%86%B7%E5%8D%B4%E8%BF%98%E6%98%AF%E4%BC%9A%E9%9A%8F%E7%9D%80%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%88%B6%E5%86%B7%E5%89%82%E7%9A%84%E6%B5%81%E5%8A%A8%E8%80%8C%E6%B5%81%E5%8A%A8%EF%BC%9F
回复

相关推荐

APP内打开