无功补偿如何增加容量?
库克库伯电气
2018年10月09日 14:52:09
只看楼主

小库说: 电容柜增容是不需要增加或更改无功补偿控制器的,是可以直接采用并联电容器组的方法实现增容,有两种方式: 1)如果投切开关容量有余,可以直接并联电容器组。 2)原电容器组投切开关已经接近满负荷,那么,新增电容器组就要增加投切开关,然后与原投切开关的控制回路并联。新组合电容器组的原则是,新电容器组投入一组后,满足最小无功的需求,即电容器组投入后不产生过补偿。另外,您可以按不等容投切策略安排电容器组,总之,只要最小电容器组的投入后满足系统最小无功的需求而不产生过补偿即可。其实,每个电容柜采用10路或12路的等容投切策略,只在开关厂changjia应用,专业的无功补偿changjia一般是采用不等容投切方式,这样可以有效避电容补偿装置投入后与系统阻抗有可能产生的谐振。如果,您的系统负载稳定且最小无功足够大,也可以采用先投入固定电容器组,然后用自动控制补偿电容器组调谐的方法。

小库说:

电容柜增容是不需要增加或更改无功补偿控制器的,是可以直接采用并联电容器组的方法实现增容,有两种方式:

1)如果投切开关容量有余,可以直接并联电容器组。

看完这些大家是不是知道该怎么增加容量了呢?并联电容器组是最简单方便的哟!大家有问题的话可以搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。(您也可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)