前些天一个朋友(不懂电)负责单位新建厂房(用电量很小的,一般不会超过100A),厂房内只有照明和几个插座,委托设计时(给出了配电室变压器800KVA,阻抗电压4.06%,可接开关断路器有200A、150A可选多个),设计还要我朋友提供变压器高压侧的短路容量(当然,因他不懂电,无法提供),我不明白,设计要变压器高压侧的短路容量有什么用?个人认为,有点强人所难?

前些天一个朋友(不懂电)负责单位新建厂房(用电量很小的,一般不会超过100A),厂房内只有照明和几个插座,委托设计时(给出了配电室变压器800KVA,阻抗电压4.06%,可接开关断路器有200A、150A可选多个),设计还要我朋友提供变压器高压侧的短路容量(当然,因他不懂电,无法提供),我不明白,设计要变压器高压侧的短路容量有什么用?
个人认为,有点强人所难?
免费打赏
qiqi19801209
2008年02月02日 09:42:11
2楼
应该有配中压开关柜吧!
回复
wstheonly
2008年02月02日 09:52:23
3楼
短路计算,继保整定用,应该向电业局要
回复
lingxuct
2008年02月02日 17:47:09
4楼

变压器上面我们都配好的,还需要他来重新计算?
他只要在母线下150A开关(已装好的)下接出负载(电缆)就可以了,难道他怕他设计的电缆短路时150A开关不会跳?!
开关的分断能力我们在他的上面都已用了,还需要他来复算?!
回复
lingxuct
2008年02月02日 17:49:38
5楼

在人家已经装好(在用)的配电室接一路150A低压负荷,还要配中压开关?!
回复
jztgg
2008年02月03日 08:12:30
6楼
刚毕业学生,照本本计算,可爱
回复
qiqi19801209
2008年02月03日 09:02:53
7楼


误解了,描述那么多我以为是新建厂房!
回复
legendf_xd
2008年02月03日 10:29:48
8楼
选电缆有用,电缆不单是按载流量选的,也要按短路热稳定校验

短路电流大的话,低压电缆不能小于25mm2也是常有的事,也就是1.1kW的电机一样用25mm2的电缆

业主一般都会问,要那么粗的干嘛?呵呵,要电气设计干嘛,自己拉根电线不就是了
回复
加肥猫
2008年02月03日 11:26:40
9楼
主要进行短路计算,项目小,仅从市政接10kv,100mva足够了
回复
lingxuct
2008年02月03日 11:53:47
10楼
“短路电流大的话,低压电缆不能小于25mm2也是常有的事,也就是1.1kW的电机一样用25mm2的电缆”?!
25的电缆在1.1电机里怎么接线,接线盒的螺丝只有M5?
回复
legendf_xd
2008年02月03日 14:08:01
11楼
加个接线盒转接,末端可以用小的了

算这个主要是短路的时候在开关跳之前电缆的承受能力,0.1s 0.2s也好,小电缆就直接烧了;如果业主说,电缆烧了就烧了,那也就不用算了

小车间改造啥的,根本没有在于安全罗规范罗,n多小项目电工直接接了要设计干什么,直接按用电大小选电缆,一张数据表就够用了;结果就是什么车间着火烧死,小卡拉ok厅冒烟熏死,浴室漏电电死,反正在国内什么事都能用钱摆平

一句话,如果是要我签字的图,我肯定要算,要负法律责任的;如果是私活我才不找自己麻烦,收了钱就闪了,爱怎么死怎么死