求教:《防火规范2014》8.5.4条地下建筑是否包括工业建筑?
dreamfly01
dreamfly01 Lv.7
2018年10月07日 15:35:09
来自于通风排烟
只看楼主

最近在做一个工业厂房的防排烟设计,地下室一层为戊类生产车间,不知道是否需要做排烟设计,《防火规范2014》8.5.4条地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间适用于民用建筑是无疑的,这条规定不知道是否适用于工业建筑,有知道的网友帮忙解答一下,谢谢!

最近在做一个工业厂房的防排烟设计,地下室一层为戊类生产车间,不知道是否需要做排烟设计,《防火规范2014》8.5.4条地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间适用于民用建筑是无疑的,这条规定不知道是否适用于工业建筑,有知道的网友帮忙解答一下,谢谢!
免费打赏
zhanghaijun760209
2018年10月08日 09:58:55
2楼
第8.5.4条没有指明仅仅适用于民用建筑(把车间改成仓库就可以不用设置)
回复
liupoquan
2018年10月09日 08:53:07
3楼
没有特指就是保护
回复
杨建001
2018年10月10日 16:31:42
4楼
谢谢分享!!
回复
xlh01818
2018年10月12日 09:30:23
5楼
适用于工业建筑和仓库,如果人员不多且可燃物较少,可以不设
回复
fenglian1973
2018年10月15日 11:58:01
6楼
同意5喽。虽然总体是戊类。但是也要看具体房间的使用特点。比如小办公之类 人员停留或可燃物较多的,设计 仍然超出戊类的要求。
回复