浅谈卫生间电气安全设计
汪汪小怪
2018年09月30日 15:46:30
只看楼主

    随着人们生活水平的提高,住宅发展速度较快, 住房面积不断扩大,卫生间承载的功能越来越多,各类电器进入了卫生间,给用电安全带来了隐患。因此,对卫生间的电气设计要给予高度重视。     关键词:卫生间;电气设计;安全     一、前言     随着家庭住宅用电设备的增多,加上人们对安全用电不甚了解,导致住宅发生电气事故的危险性不断增加,因此在电气设计中,尤其应注意电气安全措施。住宅电气安全设计已成为建筑电气设计领域里的一个重要课题。其中,住宅卫生间的电气安全因其环境的特殊性,显得尤为突出。现在的住宅卫生间已不再仅是功能单一的洗漱场所,它越来越成为人们放松心情、缓解疲劳、享受生活的地方。因此,卫生间的设计也尽可能地做到美观、舒适和实用。但是,在现实生活中人们往往忽略了卫生间的电气安全,并未对住宅电气的安全设施按标准正确设置。GB50096-1999住宅设计规范提出了一些电气设计安全要求,2003年进行了局部修改,修改的大部分条文都是与电气设计有关的。其实,作为住宅的一个特殊地点,浴室属电击危险场所,如果忽视卫生间的电气安全,

    随着人们生活水平的提高,住宅发展速度较快,

住房面积不断扩大,卫生间承载的功能越来越多,各类电器进入了卫生间,给用电安全带来了隐患。因此,对卫生间的电气设计要给予高度重视。

    关键词:卫生间;电气设计;安全

    一、前言

    随着家庭住宅用电设备的增多,加上人们对安全用电不甚了解,导致住宅发生电气事故的危险性不断增加,因此在电气设计中,尤其应注意电气安全措施。人们在潮湿的卫生间里活动, 很容易造成触电事故。由此可见, 住宅卫生间电气安全的设计是十分重要的, 设计人员在设计中要正确掌握和应用规范。

    二、卫生间电气安全设计注意的事项

    1、合理布置卫生间的电气线路

    在住宅卫生间的初期设计中, 采暖、给水、排水、电气、建筑、结构, 各专业应相互沟通, 相互核对, 防止管道和电气线路相互交叉,

保证供电安全,这是安全用电的首要条件为了满足卫生间的功能要求,住宅卫生间一般都有很多渠道。比如:电线管、自来水管,热水管、排气管、下水管,北方还有供热管,如果是使用燃气热水器还有燃气的管道。这些管道交错纵横,基本是在一个很狭小的空间内,或暗敷或明敷,有的是在吊顶内敷设。如何能使各种管道通畅的发挥其功能又不影响其它管道的使用。下面具体分析:一般情况下电线或电缆的载流量和环境温度成反比的关系。环境温度越高,电线或电缆的载流量越小,使用电缆的截面越大。有色金属的使用量会越多。根据我国地理气候条件,对空气中敷设的电线电缆给出了环境温度为

25℃、30℃、35℃、40℃四种情况下的载流量。以2根4mm2的BV绝缘电线在明敷导管内的持续载流量为例:环境温度为25℃时载流量为33A;环境温度为40℃载流量为27A,不考虑其它因素,如果上级断路器为32A,环境温度环境温度为25℃时就可以选择4mm2电线,环境温度环境温度为40℃时选择4mm2电线是不行的,就应该选择6mm2

    电线(35A),由此可见环境温度对电缆载流量的影响。合理的使用电线或电缆,节约材料。电线或电缆应尽量避免在高温环境内或附近敷设。卫生间内电线管敷设尽量避开一些会发热的器具或物体:例如浴霸。发热的管道:例如热水管、蒸汽管。由于条件的限制避不开的管道,应尽量敷设在其下面。这是因为一般高温向上辐射的比较多,敷设在发热管道的下面自然对电线管的影响就小一些。

    2、做好卫生间的局部等电位联接

    等电位联接是指将建筑物内和建筑物本身所有的金属构件全部电气连接, 使整个建筑物成为一个良好的等电位体。等电位联接在各部件间起着均衡电位的作用,

防止被保护空间内的设备因高电位差而产生电击事故。它对建筑物防雷和电子信息设备的防雷以及其干扰也是必不可少,而它的实施不过是几根用于联结的导线的连接,花费不多,维护管理也很简单,安全效果却十分明显,因此发达国家对诸如商业、科研等高层建筑物的每一楼层都做一次局部等电位联结,收到了很好的效果。在卫生间局部等电位联接的设计中,

首先要将卫生间内设置的LEB等电位联接端子与总等电位联接端子MEB, 或建筑物的接地极可靠连接,

然后卫生间的电热水器、壁灯、吸顶灯、浴霸设备等的PE线从卫生间的LEB端子引来;

卫生间的水龙头、给水、排水、采暖管道的金属部分也应与LEB端子可靠连接。LEB线根据《 等电位联接安装》的要求, 应采用4mm2的聚氯乙烯绝缘铜芯软线,

在地面内或墙内穿塑料管暗敷设。等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5。卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应做跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要做等电位联结,可接在地漏的管子上。

    3、选择正确的漏电保护装置

    住宅卫生间一般设有洗浴设备, 属于严重潮湿场所, 《 民用建筑电气设计规范》规定:“ 环境特别恶劣或潮湿场所 ( 如锅炉房、食堂、地下室及浴室)

的电气设备宜设置漏电电流动作保护”。同时《漏电保护器安全和运行》规定:“安装在潮湿场所中的电气设备应选用额定漏电动作电流为15~30mA、快速动作的漏电保护器”。所以,

住宅卫生间要把好设备选型关。根据卫生间潮湿的特殊环境, 在设备选型时,要选用正规企业的合格产品, 按照《 建筑照明设计标准》 GB50034-

2004中的节能要求: 照明设备应选用高光效的光源、高效率的灯具及低损耗的节能型电感镇流器;注重产品的安全性能, 如电热水器的接地, 灯具的防潮,

开关、插座的防溅等,

从而保证住宅卫生间的电气安全;卫生间内选用的电气装置,不论标称电压如何,必须能防止手指触及电气装置内带电部分或运动部件;在卫生间的浴缸或淋浴盆周围0.6m范围内的配线,应仅限于该区的用电设备所必须的配线,并宜将电气线路敷设在卫生间外。同时,卫生间内的电气配线应成为线路敷设的末端;卫生间内宜选用其额定电压不低于0.45

kV/0.75 kV电线;任何开关和插座距淋浴间门口不得小于0.6

m,并应有防水、防潮措施;应采用剩余电流保护电器作用于自动切断供电。并对卫生间内所有装置可导电部分与位于这些区域的所有外露可导电部分的保护线进行等电位联结。卫生间不应采用非导电场所或不接地的等电位联结的间接接触保护措施。

    4、加强定期检查

    卫生间属潮湿场所,

线路易老化,常见电气火灾起因是短路、过负荷、线路连接不良或设备布置不当。短路、过负荷一般会引起线路保护电器动作,但短路、过负荷对线路绝缘损害较大,往往引起电弧性短路或接地故障。因此,应定期联系专业电气人员对家里线路、设备进行绝缘检查、维护,

对漏电保护作定期校验。日常生活中可见小区内线路、变压器、线路进行定期检修,

但人们住宅内的如漏电保护器则从安装起很少见专业人员维护。各住宅小区应将此项工作提上日程, 这方面一直是一个空白, 有着很大的发展空间,

可通过宣传、教育等手段让住户接受。

    三、结语

    住宅电气安全涉及到千家万户,住宅卫生间一般均带有淋浴或洗浴设备,在国际电工标准中属于特殊场所,对住宅电气安全影响较大,在设计中更应引起重视。对用户而言,在卫生间以至整个家庭装潢中不要随意改动已有电气线路,

如有改动, 应请专业人员施工, 要高度重视电气安全,

以免带来安全隐患,对设计人员而言,本着对人民生命负责的态度,应高度重视住宅卫生间电气安全设计。所以要求在设计中正确理解规范,充分遵守规范,让住宅电气设计更加安全。