小库说: 在电力电容器正常运行过后,要做的就是怎么保持?日常运行中该怎么保护电力电容器的正常运行?下面看小库总结了以下几点: (1)电力电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15kV及以上的电力电容器,必须在每个电力电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电力电容器的额定电流为宜,以防止电力电容器油箱炸裂。
小库说:
在电力电容器正常运行过后,要做的就是怎么保持?日常运行中该怎么保护电力电容器的正常运行?下面看小库总结了以下几点:
(1)电力电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15kV及以上的电力电容器,必须在每个电力电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电力电容器的额定电流为宜,以防止电力电容器油箱炸裂。
(2)除上述指出的保护形式外,在必要时还可以作下面的几种保护:
①如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超过1.1倍额定电压。
②用合适的电流自动开关进行保护,使电流升高不超过1.3倍额定电流。
③如果电力电容器同架空线联接时,可用合适的避雷器来进行大气过电压保护。
④在高压网络中,短路电流超过20A时,并且短路电流的保护装置或熔丝不能可靠地保护对地短路时,则应采用单相短路保护装置。
(3)正确选择电力电容器组的保护方式,是确保电力电容器安全可靠运行的关键,但无论采用哪种保护方式,均应符合以下几项要求:
①保护装置应有足够的灵敏度,不论电力电容器组中单台电力电容器内部发生故障,还是部分元件损坏,保护装置都能可靠地动作。
②能够有选择地切除故障电力电容器,或在电力电容器组电源全部断开后,便于检查出已损坏的电力电容器。
③在电力电容器停送电过程中及电力系统发生接地或其它故障时,保护装置不能有误动作。
④保护装置应便于进行安装、调整、试验和运行维护。
⑤消耗电量要少,运行费用要低。
(4)电力电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。主要是因电力电容器放电需要一定时间,当电力电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸,电力电容器是来不及放电的,在电力电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷,这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电力电容器外壳膨胀、喷油甚至炸裂。
相信大家看完本文内容,知道如何保护电力电容器。以上资讯来自库克库伯电气(上海)有限公司提供,更多资讯请大家搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)