gcs柜,1/2个200MM高(1000宽)的单元能放下22KW电机控制回路吗?
gcs柜,1/2个200MM高(1000宽)的单元能放下22KW电机控制回路吗?
2楼
可以放下,稍紧了一点,这个单元有200*400的空间,22KW电机的空开用63A,接触器也是63A,加电机智能保护器,一般能放下。空开和接触器是横向放的,垂直空间是不够的。
回复
3楼
C
CES2006
回复
4楼
学习来了。看看
回复
5楼
1/2经济型抽屉能达到100A,可以放下,接线紧点
回复
6楼
这个问题要看:电机是单速还是双速;电机的启动方式;是可逆还是不可逆等,主要就是看元器件的多少,所以条件不明,不好回答.如果直接启动不可逆的虽能装下但检修不方便.