汉中RC-2-260B-H得电跳闸
沉默艺术
2018年09月26日 11:02:41
来自于制冷技术
只看楼主

机组稳定运行6个月,工况稳定,环境温度20-24度,压机排气温度70度左右,一级喷液阀开启温度70,昨天晚上出现一个故障:压机排气温度过低,(冷凝风机低速25度,高速30度)复位后运行5小时无故障,现在压缩机接触器一得电就跳闸,请教各位,是什么原因造成的,压缩机是卡死还是线圈损坏。

机组稳定运行6个月,工况稳定,环境温度20-24度,压机排气温度70度左右,一级喷液阀开启温度70,昨天晚上出现一个故障:压机排气温度过低,(冷凝风机低速25度,高速30度)复位后运行5小时无故障,现在压缩机接触器一得电就跳闸,请教各位,是什么原因造成的,压缩机是卡死还是线圈损坏。 1516217873618IMG20180412143342.jpg IMG20180412102646.jpg IMG20180413080316.jpg
懂点点电
2018年09月27日 13:39:50
2楼
这个很好判断,用万用表和摇表测试线圈三相阻值是否平衡,是否有对地,如果没有那就是机械故障了,螺杆卡死
回复
hbs13829780462
2018年10月19日 17:48:06
3楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
hbs13829780462
2018年10月20日 08:36:43
4楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
hmq12345
2018年10月21日 19:26:38
5楼
也可以拆掉接触器下庄头,看看还跳不跳。跳就是压缩机问题,不跳就是接触器卡死了
回复
学习无涯
2018年11月13日 13:35:54
6楼
1楼4楼正解,俺来学习的
回复

相关推荐

APP内打开