最近做了一个多层办公楼项目,地上5层,地下2层车库,地上和地下每层面积都不大,都没有超出一个防火分区的面积。地下车库和设备用房完是为地上的办公楼服务的,在一层将其中的两部楼梯下到了地下室,按照建规6.4.4条在首层做了分隔之后再通过大厅直通室外,见下图示意 但是审图老师认为,车库防火规范6.0.7条仅说了车库可以借用住宅楼梯间进行疏散,此建筑为办公楼,不属于规范允许范围,不能这样做,改成下面这个样子
最近做了一个多层办公楼项目,地上5层,地下2层车库,地上和地下每层面积都不大,都没有超出一个防火分区的面积。地下车库和设备用房完是为地上的办公楼服务的,在一层将其中的两部楼梯下到了地下室,按照建规6.4.4条在首层做了分隔之后再通过大厅直通室外,见下图示意
但是审图老师认为,车库防火规范6.0.7条仅说了车库可以借用住宅楼梯间进行疏散,此建筑为办公楼,不属于规范允许范围,不能这样做,改成下面这个样子
车库上来和下车库必须从室外再绕进来,使用起来不合理啊!请问各位同行有没有遇到这种情况,还有没有更好的处理方式?