这三种柜型,怎么搞?
oooooo800
oooooo800 Lv.7
2018年09月12日 16:55:22
只看楼主

进线 负荷开关  PT    三工位隔离开关、 出线  三工位隔离开关+断路器+接地刀 我想问下 这XGN15-12 是什么柜?肯定不是SF6开关的XGN15了吧, 那么这一列柜, 负荷开关用什么型号? 隔离用什么型号?断路器用什么型号?接地开关用什么型号?

QQ截图20180912165335.png

进线 负荷开关 

PT    三工位隔离开关、

出线  三工位隔离开关+断路器+接地刀

我想问下 这XGN15-12 是什么柜?肯定不是SF6开关的XGN15了吧,

那么这一列柜, 负荷开关用什么型号? 隔离用什么型号?断路器用什么型号?接地开关用什么型号?

oooooo800
2018年09月13日 09:32:13
2楼
现在市面上的环网柜类型有点乱,想怎么做就怎么做?不知道都有没有报告!
回复
woshixyzl
2018年09月14日 01:02:42
3楼
FLN36,GN30,VS1

oooooo800

wangzzb:10kV环网柜,可用高压负荷开关或VS1真空断路器。一般用于民建项目配电系统。

回复
lxm0765
2018年11月02日 08:06:51
4楼
这种柜子太容易做了。只是说型式试验报告就难说了。
回复
huashi1993
2018年11月02日 11:14:24
5楼
这是常用的环网柜方案。带真空断路器及隔离刀的环网柜。南网经常用。
回复
十二土木
2018年11月30日 11:45:28
6楼
带VS1的环网柜,加三工位隔离接地刀
回复
zhaopeiren2002
2018年11月30日 16:18:10
7楼

1、这个柜型就是HXGN15-12柜,是一种高压固定柜,相较于KYN28-12柜体积小,投入也小,这种柜型在市面上已经很久了。

2、负荷开关常用都是侧装,基本型号是FN11系列,市面上有很多厂家,也有很多品牌,但都是以FN11为基础改成自己的命名方式。

3、隔离开关就是用的常规的GN19-12系列,你看到的所谓的三工位隔离刀其实是后期为了方便加设程序锁的一种操作机构JSXGN-10。

4、断路器就是最常规的VS1系列,ABB有VD4,施耐德宝光有VBG,还有国产的其他型号,基本都是VS1的演变,东西基本都是一样的。

5、在你给的这个图中,柜高不到1米9,应该是用在箱变内的,带了两台变压器,这个柜高,常理是没有足够空间放接地开关的,基本上隔离开关,断路器以及互感器就把柜体的纵向空间占满了,接地刀一般都是和负荷开关一体来用。

这种柜型很常见,方案也是常规方案,只是需要将你图上两天出线柜的接地刀去除,不然空间不够。

回复
开心的人
2019年04月10日 16:46:49
8楼
这种柜体按一次图应该装不下的,起码接线不好接
回复
成套学习
2019年04月12日 08:40:02
9楼
标准方案
回复
yuhonchen
2019年04月16日 09:05:47
10楼
标准高压环网柜,采用高压真空负荷开关+接地开关
回复

相关推荐

APP内打开