ABB参数设置求助,谢谢!
jxdtyut
jxdtyut Lv.2
2008年01月31日 23:20:20
只看楼主

ABB ACS550变频器AI1和AI2分别接电位器和压变,运行时随便哪个变化都可以改变速度的话,参数怎么设置? 9902应用宏怎么设置?1103给定值的选择怎么设置? 还有其他需要特别改动的吗?谢谢!!

ABB ACS550变频器AI1和AI2分别接电位器和压变,运行时随便哪个变化都可以改变速度的话,参数怎么设置? 9902应用宏怎么设置?1103给定值的选择怎么设置? 还有其他需要特别改动的吗?谢谢!!
免费打赏
tjtbh
2008年02月02日 16:08:42
2楼
必需增加个手/自动控制切换开关来转换AI1和AI2的控制权,2个同时控制是不允许的。
回复
pnw520
2008年02月12日 02:15:49
3楼
楼上正解,通过设置开入量来选择。
回复
sunnybo
2008年02月17日 01:34:57
4楼




同时控制不是乱套了??