FZRN25-12D/T125-31.5高压负荷开关接地问题求助
jz8618
jz8618 Lv.3
2018年09月08日 16:26:31
只看楼主

FZRN25-12D/T125-31.5高压负荷开关为什么只是一个接地开关,而FN36负荷开关为双接地,求解释????

微信图片_20180908162612.png微信图片_20180908162650.png

FZRN25-12D/T125-31.5高压负荷开关为什么只是一个接地开关,而FN36负荷开关为双接地,求解释????

lxm0765
2018年09月11日 08:18:03
2楼
FLRN36-12开关内部有接地(三工位开关)外部还有个辅助接地(熔断器座下面)。 开关内部.jpg 辅助接地.jpg