空调经过长时间的使用,容易出现元器件、线路损耗等情况,都会增加故障率及维修。面对这些问题,我们需要及时找到原因并进行解决,以免造成空调不能正常使用,从而影响了正常的工作学习。螺杆式机组在大型项目中的运用很多,下面小编带大家来了解一下螺杆式机组运行中常见问题有哪些? 排气压力过高/低;可能造成排气压力过高故障的原因:1.冷凝器进水温度过高或流量不够;2.系统内有空气或不凝结气体;3.冷凝器铜管内结垢严重;4.制冷剂充灌 过多;5.冷凝器上进气阀未完全打开;6.吸气压力高于正常情况;可能造成排气压力过低故障的原因:1.通过冷凝器的水流量过大;2.冷凝器的进水温度过低;3.大量液体制冷剂进入压缩机;4.制冷剂充灌不足; 5.吸气压力低于标准;
空调经过长时间的使用,容易出现元器件、线路损耗等情况,都会增加故障率及维修。面对这些问题,我们需要及时找到原因并进行解决,以免造成空调不能正常使用,从而影响了正常的工作学习。螺杆式机组在大型项目中的运用很多,下面小编带大家来了解一下螺杆式机组运行中常见问题有哪些?
排气压力过高/低;可能造成排气压力过高故障的原因:1.冷凝器进水温度过高或流量不够;2.系统内有空气或不凝结气体;3.冷凝器铜管内结垢严重;4.制冷剂充灌 过多;5.冷凝器上进气阀未完全打开;6.吸气压力高于正常情况;可能造成排气压力过低故障的原因:1.通过冷凝器的水流量过大;2.冷凝器的进水温度过低;3.大量液体制冷剂进入压缩机;4.制冷剂充灌不足; 5.吸气压力低于标准;
吸气压力过高/过低;可能造成吸气压力过高故障的原因:1.制冷剂充灌过量;2.在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机;可能造成吸气压力过低故障的原因:1.未完全打开冷凝器制冷剂流入压缩机;2.制冷剂过滤器有堵塞;3.膨胀阀调整不当或故障;4.制冷剂充灌不 足;5.过量润滑油在制冷系统中循环;6.蒸发器的进水温度过低;7.通过蒸发器的水量不足;
压缩机因高/低压保护停机;可能造成压缩机因高压保护停机故障的原因:1.通过冷凝器的水量不足;2.冷凝器铜管堵塞;3.制冷剂充灌过量;4.高压保护设定值不正确;可能造成压缩机因低压保护停机故障的原因:1.制冷剂过滤器堵塞;2.膨胀阀故障;3.制冷剂充灌不足;4.未打开冷凝器液体出口阀。
压缩机因主电机过载停机;可能造成此故障的原因:1.电压过高或过低或相间不平衡;2.排气压力过高;3.回水温度过高;4.温度保护器故障;5.制冷 剂充灌不足;6.冷凝器气体入口阀关闭压缩机有噪音;可能造成此故障的原因:压缩机吸入液体制冷剂;
压缩机不能运转;可能造成此故障的原因:1.过载保护断开或控制线路保险丝烧断;2.控制线路接触不良;3.压缩机继电器线圈烧坏;4.相位错误。