只看楼主

一台10kV电流互感器,100/5 准确级0.2/0.5/10P,投运时正常,两个月后,现在忽然发现0.2级绕组波形发生变化,其它0.5和10P级绕组波形则正常。请问是什么原因引起?

一台10kV电流互感器,100/5 准确级0.2/0.5/10P,投运时正常,两个月后,现在忽然发现0.2级绕组波形发生变化,其它0.5和10P级绕组波形则正常。请问是什么原因引起?

1201764402060.jpg

免费打赏
hq2005
2008年01月31日 17:17:52
2楼
1、后者的幅度有变化吗?
2、测试点和测量方式?
3、测量二次绕组断线没或是接触情况?

答题留给后面的兄弟。。。。
回复
互感器
2008年02月01日 13:34:50
3楼
用钳表测二次电流,直流有1.2A,交流也1A左右。
回复
hq2005
2008年02月01日 16:39:26
4楼
经过了整流环节?

楼主是这方面的高手啊,这是在考我们吧?
回复
互感器
2008年02月02日 14:39:10
5楼
很郁闷,不明白是什么原因,会不会是系统负荷里面直流分量较大?