防火间距不足时应采取的措施 1、改变建筑物的生产和使用性质尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。 2、调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。 3、将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗应采用防火门窗或加防火水幕保护。 4、拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低但与新建筑物相邻的原高陈旧建筑物。
防火间距不足时应采取的措施
1、改变建筑物的生产和使用性质尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。
2、调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。
3、将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗应采用防火门窗或加防火水幕保护。
4、拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低但与新建筑物相邻的原高陈旧建筑物。
5、设置独立的室外防火墙,在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破财扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。
火灾事故原因
1、高令不行,高禁不止,不落实整改措施。
2、违章指挥,违规作业。
3、消防人员未经专业培训或教育培训不够。
4、消防组织不合理。
5、相关部门未督促企业落实整改措施。
6、防灭火设施技术和设计上存缺陷(缺陷稍加解释)。
应急准备不足
1、员工应急教育不够或培训不足。
2、预案应急演习不足。
3、消防器材不足。
人员疏散的判断标准
1、烟气温度(2米以上空间内的烟气平均温度不大于180摄氏度)(当热烟层降到2.0米以下时,持续30分钟的临界温度为60摄氏度)。
2、可见度10米(当热烟层降到2米下时,对于大空间能见度临界指标为10米)。
3、一氧化碳(2500毫克每升)。
建筑消防设施配置要点
1、配置室外消火栓给水系统。
2、配置室内消火栓给水系统。
3、配置自动灭火系统。
4、配置自动报警系统。
5、配置防排烟系统。
6、配置安全疏散设施。
7、配置建筑灭火器。
灭火器配置问题
灭火器配置存在哪些问题(考试有图)
1、灭火器设置点到保护区域最不利点的距离超出标准要求。
2、灭火器箱箱体标识不全。
3、灭火器数量不够。
4、灭火器超期未检。
5、灭火器箱设置位置影响日常通行及疏散通行。
6、灭火器压力指示器针超范围。
事故责任
1、主管消防负责人违章指挥。
2、操作人员,规作业(无证上岗或未经专业培训)。
3、发现违章行为未制止违章行为。
4、法定代表人没有认真履行职责,对火灾隐患没认真整改。
应配备的救援设备
1、通讯设备。
2、报警设备。
3、个体防护设备。
4、相关数据及所需技术资料设备。
5、各种急救和救援设备。
应设置的标志
1、严禁明火标志。
2、注意用电安全标志。
3、必须戴防毒口罩标志。
4、紧急出口标志。
5、逃生路线标志。
6、消防通道标志。
建筑物消防应急照明灯具的照明要求
1、疏散走道的指示标志均设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上
2、人员密集场所,避难层(间)不应低于3.01X,病房楼或手术部的避难间不应低于10.01X。
3、楼梯间,前室或合用前室,避难走道不应低于5.01X。
4、消防控制室,消防水泵房,配电室,防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。
消防电梯设置要点
1、消防电梯的数量应依据规范按每层建筑面积确定,并宜设在不同的防火分区内。
2、消防电梯应设前室并靠外墙设置,面积符合规范要求。
3、电梯前室的门应用乙级的防火门或高停滞功能的防火卷帘,电梯井及机房的维护结构应符合要求。
4、消防电梯轿厢内应设专用电话,首层应设置消防队人员专用操作按钮,消防电梯井底应设排水设施,高层民用建筑电梯前室门口还宜设挡水设施,轿厢内电缆应采用不燃烧材料,动力与控制电缆应采用不燃烧材料。
5、消防电梯载重量不应小于800kg。
消防应急灯具测试
(一)公用
1、灯具正常工作时,光源应保持常亮且无故障。
2、操作时按钮使灯具处于应急工作状态,记录应急工作时间,改时间应不小于灯具本身标称的应急工作时间
(二)备自功能
标志灯具
1、核查灯具的疏散标志指示方向与实际疏散方向要保持一致。
2、操作试验按钮启动语言功能的安全出口标志灯,语言应满足灯具说明要求。
照明灯具
1、检查光源与电源分开设置的照明灯具、电源的试验按钮和转台指示灯可方便操作和观察。
2、测量安装区域的最低照度值要符合设计要求。
消防设施维修保养方案主要依据
编制消防设施维修保养方案的主要依据
1、我国现行的相关法律法规。
2、施工单位的竣工验收资料。
3、竣工资料中的产品说明书和质量合恪证明。
4、在审查了竣工资料后,应分专业进行现场勘察仔细了解现场系统现状,周围环境条件,业主的消防管理现状。
5、参考类似建筑消防事故中最暴露出的问题,做为提出其针对性的维保方案的依据。
每季度检查和试验火灾自动报警系统功能
1、采用专用检测仪器分期批试验探测器的动作及确认显示。
2、试验火灾警报装置的声光显示。
3、试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。
4、对主电源和备用电源进行1到3次切换试验。
5、手动状态下,检查自动喷水灭火系统,消火栓系统,加压风口电动控告装置,风机,防火卷帘等控制设备的控制和显示功能。
6、检查消防电梯迫降功能。
7、抽取不小于总数25%的消防电话和电话插孔,在消防控制室进行对讲通话试验。
消防安全管理问题
消防安全管理主要存在哪些问题
1、消防主体责任落实,消防管理组织不到位。
2、消防设施欠缺或运行状况不佳。
3、消防设施无法高效运行。
4、业主消防安全意识不强,物管部门消防安全管理能力薄弱。
5、大量使用高分子装修材料及可燃外保温材料。
建筑物的消防安全总目标
1、减小火灾发生的可能性。
2、在火灾条件下,保护建筑物内使用人员以及救援人员的人身安全。
3、建筑物的结构不会因火灾作用而受到严重破坏或发生垮塌或虽局部垮塌,但不会发生连续垮塌而影响建筑物结构的整体稳定性。
4、减少由于火灾而造成的商业运营生产过程的中断
5、保证建筑物内财产的安全。
6、建筑物发生火灾后,不会引燃其中相邻建筑物。
7、尽可能减少火灾对周围环境的污染注意(人多先人,人少先财)。
杜绝或减少火灾发生对策
应采取哪些有效对策措施杜绝或减少火灾发生
1、应选择本质防火性能好的相关设备。
2、在设备上安装防灭火装置。
3、工人应严恪执行按作规程。
4、配备防止火灾危害的必要的防护用具。
5、加强对设备的检查,维护保养工作,发现设备再问题及时进行维修。
6、加强员工的防灭火教育提高员工的消防意识。
7、制定针对火灾的应急预案,用不燃,难燃的材料代替可燃易燃的物料。
整改规范措施(教训)
1、加强消防管理,落实防灭火责任。
2、杜绝违章指挥,违规作业。
3、加强从业人员的培训教育。
4、相关部门加强消防监管。
5、采取高针对性的防灭火措施,加大投入。
6、完善并落实火灾应急预案。
火灾危害因素
存在的火灾危害因素及存在哪个作业中
1、带电作业容器爆炸。
2、起重作业器材爆炸(粉尘,气体)高温作业锅炉爆炸危化品作业。
消防巡查的主要内容
1、用火用电无违章情况。
2、安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志应急照明是否完好。
3、消防设施、器材和消防安全标志是否在位完整。
4、常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用
5、消防安全重点部位的人员在岗情况及其消防安全掌握情况。
事故调查取证中主要资料和证据
1、发生事故单位名称和发生时间。
2、肇事者和受伤害者的自然情况(如姓名性别年龄健康状态身份证)技术背景资料,消防教育和考核记录。
3、事故发生当天肇事者和受伤害者工作情况。
4、肇事事故发生地点内设备、物料位置图。
5、设备损坏情况、现场残留物,破损部件描述。
6、肇事者和受伤害者受伤情况描述,现场采取的应急措施。
7、肇事者和受伤害者所在岗位操作规程(或作业规程、操作规程)相关防灭火的管理制度。2018消防报考:现场资格审核携带资料及注意事项2018年一级消防工程师报名已经开始,马上就要开始现场审核了,各位考生是否将报考资料准备好了?今天整理了消防工程师报考中,现场资格审核需要携带的资料及注意事项,供各位考生参考。一级消防工程师老考生无须资格审核,直接通过网上审核确定之后进行网上缴费。
01新考生参加现场资格审核需要带的是 :
1、本人第二代居民身份证
2、学历证书+学位证书
3、网上报名《资格审核表》
4、符合免试条件:免考条件符合《暂行规定》中一级注册消防工程师资格考试报名条件,并具备下列一项条件的,可免试《消防安全技术实务》科目:
(一)2011年12月31日前,评聘高级工程师技术职务的;
(二)通过全国统一考试取得一级注册建筑师资格证书,或者勘察设计各专业注册工程师资格证书。
02需要做的是 :
1、使用A4纸打印《资格审核表》
2、在规定位置粘贴本人同上传一致的近期二寸免冠证件照片(34mm×45mm)1张。
3、《资格审核表》须经报考人员所在单位人事部门或档案存放部门审核并盖章。
4、《资格审核表》中从事建设工程项目施工管理工作年限证明,须经本人所在单位建设工程项目施工管理主管部门核实,在规定栏目中签署意见并盖章(未设业务主管部门的,由本人所在单位行政部门签署意见并盖章)
5、本人对网上报名信息要进行认真核对并确认。经本人确认的报名信息在网上报名、考试及注册阶段一律不作修改,因本人填写错误引起的一切后果,由其自行承担。
6、将本人第二代居民身份证、学历证书和《资格审核表》,由报考点工作人员进行核对。