小库说: 库克库伯小课堂—电力电容器的检查与日常维护 1、外壳为了使电力电容器故障率下降,就要加强电力电容器组的巡视检查、日常维护工作。据有关规定及运行实践经验,通过以下措施对电力电容器进行检查与维护: 各部是否渗漏;外壳是否鼓肚,膨胀量是否超过正常热胀冷缩的弹性许可度;室外电力电容器组未涂冷锌的还应检查外壳油漆是否脱落、生锈,当脱落或生锈较严重时可涂冷锌解决;套管是否清洁、完整、有无裂纹、放电现象;引线连接处,各处有无松动、脱落或断线、发热变色。电力电容器容量与熔断器容量的配置必须相符等,严禁电力电容器带病运行。
小库说:
库克库伯小课堂—电力电容器的检查与日常维护
1、外壳为了使电力电容器故障率下降,就要加强电力电容器组的巡视检查、日常维护工作。据有关规定及运行实践经验,通过以下措施对电力电容器进行检查与维护:
各部是否渗漏;外壳是否鼓肚,膨胀量是否超过正常热胀冷缩的弹性许可度;室外电力电容器组未涂冷锌的还应检查外壳油漆是否脱落、生锈,当脱落或生锈较严重时可涂冷锌解决;套管是否清洁、完整、有无裂纹、放电现象;引线连接处,各处有无松动、脱落或断线、发热变色。电力电容器容量与熔断器容量的配置必须相符等,严禁电力电容器带病运行。
2、电力电容器室要有良好的通风,室内温度应满足制造changjia规定的要求。保证电力电容器不受油、水、雨、雪的侵蚀不受日光直晒。
3、运行中电力电容器出现不正常的异响时,应退出运行。另外,当电力电容器喷油或起火、接头严重过热、套管严重放电闪络、电力电容器炸裂时,都必须将电力电容器停止运行。
4、电力电容器停电安全技术要求:a.断开开关拉开两侧刀闸;b.放电后验明无电推上接地刀闸c.为防止操作过电压,电力电容器与变压器或馈电线路停、送电时,禁止同时投切。
5、接地应良好,运行中每月应对放电电阻及其回路进行一次检查,确认是否良好。停电检查工作,应严格执行《电工安全工作规程》,电力电容器接地前应逐相充份放电,星形接线电力电容器的中性点应接地,串联电力电容器及与整组电力电容器脱离的电力电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电力电容器外壳也应放电。
6、正确进行电力电容器的投切操作。电力电容器的投入或退出,应根据母线电压曲线或按定值由无功自动投切装置来实现。在投入电容行前应检查电力电容器保护在加用位置。正常情况下电力电容器开关处在热备用状态,投入后应认真检查开关位置及电流电压变化情况。
想咨询低压并联电容器(您可以访问 http://www.ckkbdq.com/Products/detail-337.html 了解更多详情,欢迎咨询。)